Re: Vigas 25 og buffertank

: 06 jan 2017 21:20
af Trafikvagten
ups, den står på 3

Re: Vigas 25 og buffertank

: 06 jan 2017 21:21
af Trafikvagten
fremløbet 70 - 75 *

Re: Vigas 25 og buffertank

: 07 jan 2017 11:43
af John Skov Jensen
Hvor på akku er fremløb tilsluttet?
Hvis kedel kører frem med 70-75 grader er det lidt mærkeligt at akku kun bliver 60 grader, med mindre huset virkelig trækker meget varme og omgående bruger alt det varme kedlen producerer

Fik du justeret ned for pumpen?

Re: Vigas 25 og buffertank

: 07 jan 2017 15:34
af Trafikvagten
Fremløbet sider øverst, ca 15 cm fra toppen, modsat side lige overfor sider fremløb huset og i bunden retur ca 10 cm over bund og retur hus modsat. Frem og retur huset er i 3/4" der går til en varmeveksler.

Re: Vigas 25 og buffertank

: 07 jan 2017 22:03
af Trafikvagten
Fyr.jpg
en lille streg tegning

Re: Vigas 25 og buffertank

: 08 jan 2017 08:12
af John Skov Jensen
Trafikvagten skrev:Fyr.jpg
en lille streg tegning
I dit setup er det vigtigt at flowet på veksler siden af akku er justert så langt ned at retur fra veksler er helt afkølet. Ellers vil der ske stor opblanding i akku.
Hvad er frem og retur temp på vekslerens primær side når kedlen er i drift?

Re: Vigas 25 og buffertank

: 08 jan 2017 20:50
af Trafikvagten
Frem ca 60-65* og retur omkring 55*

Re: Vigas 25 og buffertank

: 08 jan 2017 20:59
af John Skov Jensen
Der har du årsagen til at din akku opblandes til 55-60 grader
Varmt vand trækkes fra toppen, afkøles en smule i veksleren og trykkes ind i bunden af akku.
Løsningen at nedbringe flowet på vekslerkredsen, så vandet er afkølet ordentlig inden det returneres til akku. Dette kan medføre at du ikke kan overføre nok varme i veksleren. Løsningen kan vise sig at være en større veksler med højere kapacitet.
Hvad er temp på sekundær siden (hussiden) af veksleren?

Re: Vigas 25 og buffertank

: 08 jan 2017 21:03
af Trafikvagten
glemte lige oliefyret og vandvarmer :(

Re: Vigas 25 og buffertank

: 08 jan 2017 21:04
af Trafikvagten
60-65*