Side 2 af 3

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 23 okt 2016 10:35
af Nissen123
pille bruger skrev:Er styringen på StokerCloud ?

Nej desværre ikke :|

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 23 okt 2016 10:36
af Nissen123
baggadap skrev:Blæseren starter altid med at ventilere et par minutter inden den går i opstart - det er helt normalt!
Det er jeg med på--- men det er ikke normalt at den fortsætter med at blæse for fuld skrald igennem hele el tændingsperioden!

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 23 okt 2016 11:14
af Nissen123
nå, jeg fik fat i en gut ved NBE, somo kunne fortælle at udgangen i min spritnye styring er brændt af.. hold kæft et mandagsprodukt!

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 23 okt 2016 21:51
af Brandsen
Halløj i forum,

Surt show ! Men at kalde det et mandagsprodukt er nok i overkanten, for jeg hører fra
sædvanligvis upålidelig kilde, at NBE aldrig sender noget som helst afsted om mandagen 8) 8)

Min egen Scottte fra NBE har kørt upåklageliget siden installation i sommeren 2013,
og har ikke skiftet så meget som en dims nogen side, og nej, heller ikke luxmåler,
el-tænder, eller andet, så man må vel sige at deres produkter som regel fungerer.

Kvaliteten er ikke som på en Baxi, men trods alt rimelig fint. Bare min mening.

Dixi Baxi.

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 23 okt 2016 23:00
af baggadap
Nissen123 skrev:nå, jeg fik fat i en gut ved NBE, somo kunne fortælle at udgangen i min spritnye styring er brændt af.. hold kæft et mandagsprodukt!
..og du er sikker på styringen ikke brænder en udgang fordi dit motorprint eller blæser er kortsluttet efter det lille vandbad?
Jeg ville nok personligt låse VVS manden i fyrrummet indtil fyret virker og han har ryddet op efter sig.. icon_cheesygrin.gif

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 25 okt 2016 09:48
af Nissen123
baggadap skrev:..og du er sikker på styringen ikke brænder en udgang fordi dit motorprint eller blæser er kortsluttet efter det lille vandbad?
Jeg ville nok personligt låse VVS manden i fyrrummet indtil fyret virker og han har ryddet op efter sig.. icon_cheesygrin.gif
icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif

Jeg ved ikke rigtig noget, men indtil videre er der skiftet 2x styreboks, styreboks til gulvvarme, cirkulationspumpe, 3-vejs ventil og eltænder.

Træls regning for vvs'eren icon_cheesygrin.gif håber han er forsikret.

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 25 okt 2016 21:41
af Nissen123
Hej igen

nu har vi skiftet alt ovennævnte. I dag kom der så en elektriker og målte på anlægget, fordi det bliver ved med at tage relæet. Han fandt en fejl i min eksterne snegl. Den skiftede jeg så her til aften, men fyret slår stadig relæet.

Nogen med gode ideer inden jeg finder noget grimt værktøj frem og går amok...

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 25 okt 2016 22:01
af HR LUCCA
Hvor når tager den relæet , er det når du tænder for styringen , eller når du trykker start på styringen ?

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 25 okt 2016 22:58
af baggadap
Er overkogsikring monteret korrekt?

Re: fyr kører, men der pumpes ikke vand rundt i systemet

: 26 okt 2016 11:00
af gumle43
Lyder godt nok som en af de oplevelser man kan "grine" af når man bliver gammel ..haha :D :P