Side 2 af 3

Re: Utæt Multiheat

: 13 sep 2016 21:32
af Wandborg
og det kommer fra bunde mest fra højre side set fra fronten

Re: Utæt Multiheat

: 13 sep 2016 21:44
af thy
bunden på kedlen ved lågen?
så tjæk om de pakninger inde bag ved lækker
Baxi6.jpg

Re: Utæt Multiheat

: 13 sep 2016 21:45
af Wandborg
Tak jeg kigger

Re: Utæt Multiheat

: 13 sep 2016 21:57
af Brandsen
Halløj i forum,

Når trykket falder, er det ikke SYR ventilen der drypper, og det er ikke vand i luftkamrene
efter en tilbagebrand, så det mest sandsynlige er som Dr. Thy siger, en utæt pakning ved
én af de 3 blindplader i toppen af kedlen.

Alternativ kan det være kondensvand, nu du ikke har varme på, men måske har cirkulationspumpen
kørende allivevel, sådan koldt vand rammer kedlen ?

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 04:27
af Wandborg
Nå jeg fylder vand på bliver retur varm igen og der er ingen utætheder på pakninger ved
én af de 3 blind plader i toppen af kedlen. kommer fra bunden og via ekspansionsbeholderne overløb. Thy du siger pakning i bunden hvor sidder de ?

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 12:07
af xkfc
Jeg har en kammerat der har en Baxi og den har lige opført sig på helt samme måde, der var imidlertid ikke vand at se nogen steder, hverken i garagen eller i huset. Smeden mente derfor at det var i strengen ind til huset, og ganske rigtig lige der hvor rørene gik ind i huset var de utætte, både frem og retur.

Der er ikke andet at gøre end at skille fyret ad og finde utætheden. Det må være rimelig nemt at følge rørene til hvor de er svejset på kedlen, det kunne man forestille sig kunne være et svagt punkt.

Hvis det har stået på i længe og du ofte har fyldt vand på kan fyr og installation mulighvis have taget skade (jernrør og radiatorer), vandværket ilter nemlig vandet og når man ofte hælder vand på så tærer det temmelig meget. Hvis man har plastrør og gulvvarme har det ikke nogen betydning.

Da du mister vandtrykket ser jeg ingen grund til at give kondens skylden, det må være en lækage.

Det er dog underlig at der kommer vand fra din sikkerhedsventil allerede vad 1 bar, typisk udløser de først ved 2,5bar i en almindelig hus installation. Måske du skulle få en smed ud og kigge tingene igennem :)

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 17:14
af Wandborg
Nej men der er vand fra under kedel men ved ikke hvor i bunden det kommer fra nu vil jeg gå ud og tjekke om jeg kan se noget og nej det er her inden for de sidste par dage den er begyndt at tabe vand både fra overløb og under fyr så nu vil jeg se om jeg kan spore fejlen (Lorte pillefyr)
Og en smed har set på den da jeg sådan en som nabo og han kan ikke lige se hvor det kommer fra jeg må selv igang

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 19:07
af thy
Vandetryk forsvinder!

Hmm sku lidt svært at fjern gætte...

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 20:21
af Wandborg
Pt kan jeg intet se på kedel af utætheder så gætter på det er overtryk ventillen den er gal har bare sprøjte lidt voldsomt, med køber ny imorgen og skifter den hvilken tybe holder mere end 2 år?

Re: Utæt Multiheat

: 14 sep 2016 20:29
af thy
Wandborg skrev:Pt kan jeg intet se på kedel af utætheder så gætter på det er overtryk ventillen den er gal har bare sprøjte lidt voldsomt, med køber ny imorgen og skifter den hvilken tybe holder mere end 2 år?
Tja.. Der kan ske fejl med alle modeller,så tag du hvad du kan finde...skal nok være en 2.5bars..

Skal du selv montere skal der unipak og fe hår/garn til...