Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 18:46
af Dennis
Der er FULD åbnet på ventilen (som billedet viser) og jeg har taget føleren ud af isoleringen for at se om den kunne åbne mere da der kun er 10 g i værkstedet så i min logik betyder det at der altid er åbnet for denne ventil ikk...?

Og med hensyn til de 15 g forskel........ når nu baxi skriver at det er bedst at have 80 i frem og 60 i retur troede jeg at der måtte være 20 g i forskel ...?

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 18:59
af thy
det betyder at kedlen kan stilles mellem 60 og 80grader
60 grader er for lidt og de 15 graders forskel gør at det ikke konsenderes på grund af temp forskelle.. den pumpe ved fyret har du prøvet at sætte den et trin op i hastighed.


taget ud fra brugsanvisning kan det godt misforstås... eller hva skal man mene

Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Derfor skal det på fig. 4.6 viste omløb (by-pass) installeres og indreguleres.

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 19:05
af pojensen
Hej Dennis.
Den ventil som er på billedet, en Danfoss ravi, skal ifølge databladet fra Danfoss monteres så spidsen på føleren peger opad ellers virker den ikke. Jeg har en til at styre flowet i min vandvarmer, og havde ingen regulering før jeg fik vendt føleren.

Mvh. Peter.

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 21:36
af søren ø
Iflg. illustration på side 3 må den gerne monteres vandret også, men aldrig pegende nedad.

http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/RAVI_VD52Q501.pdf

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 22:00
af Dennis
Tak for tippet har lige vendt den og håber så den virker rigtig...... for min vvs mand har monteret den nedad :( ikke så professonel..... i for en tilbage melding om 1 uges tid

Re: retur på 60 grader

: 20 feb 2008 19:09
af Dennis
Hejsa igen

Det virkede....nu kan man regulere på returen icon_cheesygrin.gif MEN hvis man åbner en radiator på fuld drøn så, ryger den kort vari under 60 i 2-5 min. men det gør vel ikke noget ?
så tak for hjælpen