Re: Sommer med lav fremløb

: 02 maj 2016 08:42
af jhjorsal
Men hvad mener du med el opvarmning, jeg har jo i dag en luft/luft varmepumpe der brænder det overskydende el af, det giver bare dårlig comfort og ingen gulvvarme.

Re: Sommer med lav fremløb

: 02 maj 2016 12:03
af thy
jhjorsal skrev:Men hvad mener du med el opvarmning, jeg har jo i dag en luft/luft varmepumpe der brænder det overskydende el af, det giver bare dårlig comfort og ingen gulvvarme.
Findes der ikke noget der kunne opvarme opvarme gulvarme vandet med el..en patron i baxien er nok ikke optimalt...

Har du ikke solvarme (det trode jeg) der havde min bror koblet sammen med kedel vandet om sommeren for at få,gulvarme osv...sådan en tank kunne jo opvarmes i skygge dage af overskuds el..

Har ikke vildt meget indsigt i hvordan opsætning bør være,nogle ventiler kunne jo lukke af for baxien om sommeren ..

Tror måske du sku prøve med en tråd som hed feks hvordan udnyttes overskuds el til gulvarme ,så kommer alle dem der ved noget om den store viden om sådan noget..

Her tror jeg den er låst fast i Baxi folket :oops:

Re: Sommer med lav fremløb

: 02 maj 2016 12:11
af jhjorsal
øhh jeg tror lige du skal læse det sidste opslag på side 1 ;-)

Re: Sommer med lav fremløb

: 02 maj 2016 12:25
af thy
jhjorsal skrev:øhh jeg tror lige du skal læse det sidste opslag på side 1 ;-)
Ups.. Havde ikke set billedet kunne der ikke monteres elpatron i solvarmetanken og så slukke Baxi måske 2 måneder mere om året...

Eller tænde Baxi 1-2-3 gange om ugen for at få tanken varmet op..

Feks putte 10 kg i tangen og bare brænde til Tom..

Måske tidstyre med en tændslukur så den kørte fra optænding og sluk 2-3 timer ved godt du selv sku tænde bålet..

Man kunne jo tænde om aftnen slukke om morgnen...

Ja noget bøvlet... Men ren kedel og minimalt tap på pille siden..

Hvis overskyet ku man så lade den køre...

Hmm kan godt høre en scotte løsning ville passe godt ind her :oops:

Re: Sommer med lav fremløb

: 02 maj 2016 22:55
af J-B
Hvis det er, så kan der jo opvarmes centralvarme vand med en elunit, det vil dog nok være en dyr løsning på elregningen, http://www.metrotherm.dk/Admin/Public/D ... 01-081.pdf
Kan det stilles an, så den kun varmer gulvet i badeværelset, så kunne det være en løsning.

Re: Sommer med lav fremløb

: 03 maj 2016 06:40
af jhjorsal
Ja den har jeg været inde over før og tænker også den er for dyr. Der sidder dog el elpatron i solvarmebeholderen, jeg skal lige have fundet ud af hvor lavt termostatstyringen kan gå, for tænker at når fyret er slukket, kunne den jo godt varme op til en enkelt gulvvarme streng om natten men ved ikke om den kan gå ned til 20-30 grader.

Re: Sommer med lav fremløb

: 03 maj 2016 09:57
af xkfc
Min erfaring siger mig at det er differens temperatur der laver kondens i kedlen, og at det ikke betyder så meget hvad temperaturen er. Min gamle TwinHeat kørte med 40° kedel/fremløb og retur i et halvt års tid, absolut ingen kondens problemer, et andet problem var at ikke var meget varmt vand til rådighed :oops: en gang om ugen blev skruet op til 60° for at undgå legionella.
Der var dog ikke mærkbart forskel på pilleforbruget om kedlen var 40° eller som normalt 60°, klart nok, energibehovet er jo det samme, så gevinsten er kun lidt røggas og strålevarme fra fyret.

Det vigtigste når man eksperimenterer er at holde skarpt øje med tingene. :great:

Re: Sommer med lav fremløb

: 03 maj 2016 11:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er klart differencen mellem kedel temp og retur temp der giver kondens, og sammenholdt med
dugpunket på 47 grader, så har du kun undgået kondens, ved at retur temp har ligget meget tæt på de
40 grader din kedel havde.

Men havde du f.eks åbnet for gulvvarmen til et koldt betongulv, så retur temp var styrtdykket,
ville du dermed få et problem med kondens.

For at styre klar af dugpunktet på 47, er almindelig visdom at køre med 60 grader på returen,
for lige at ligge på den sikre side. ( Og samtidigt undgå risiko for legionella som du også skriver ).