Side 2 af 4

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 13 mar 2016 18:05
af thy
Kgejl skrev:Ser ikke ud til at jeg har sådan en trækstabalisator.

Bigfoot - det lyder godt. Kan du ikke smide dit nr i en besked. Så vil jeg kontakte dig. Er selv ved at sætte huset i stand. Så det går der en masse tid med :)

Har dog et andet problem nu, min skorsten bliver fyldt med vand? Der kommer meget vand, også de dage det ikke har regnet. Kan det være kondensvand?
Det kan saktens være konsendesvand er røgrøret isoleret?

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 09 apr 2016 21:40
af Kgejl
Umiddelbart tror jeg ikke den er isoleret. Den er bare bygget op i sådan nogle beton sten af en art? :)

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 09 apr 2016 22:56
af thy
Røgrøret fra fyret til skorstenen

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 10 apr 2016 21:46
af Kgejl
Den del er ihvertfald isoleret. :)

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 10 apr 2016 21:50
af thy
Kgejl skrev:Den del er ihvertfald isoleret. :)

har du fundet ud hvilke indstillinger du kører med..

den kunne måske stilles til mindre pausefyring og der ved undgå noget af konsendensen...

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 10 apr 2016 21:54
af Kgejl
Det må jeg lige prøve og få frem. Hvordan får man dem vist på skærmen? :)

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 10 apr 2016 22:00
af thy
Alarmreset+menuknap.....

alarmreset+driftformsknap...

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 18:17
af Kgejl
L50 680 0,0 108 h24

-20 h0,5 L 0,3 p05 8.0H 6.0L

Det var de tal jeg fik frem? Lyder det rigtig? :)

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 19:20
af thy
Kgejl skrev:L50 680 0,0 108 h24

-20 h0,5 L 0,3 p05 8.0H 6.0L

Det var de tal jeg fik frem? Lyder det rigtig? :)
jo jo dog lidt ændret rækkefølge i den ene menu.. der er noget at tage fat i...
alarmreset+menuknap
her bladres der bare med menu og ændres med + - afslut med on/off knap
108 prom version
H24 ændres til 15
L50 ændres til 40
680 er max blæs og er B50 der passer til 2,5er det er maks blæs som iltstyringen kan bruge..

alarmreset+driftformsknap
der bladers med driftformsknap og ændres med + - og bladre vidre efter ændring med driftformsknap og tilsidst afsluttes med tryk på on/offknap
-20 er til normaldrift ændres til -30
H0,5 ændres til 0,3
L0,3 ændres til 0,1
p05 er den tid blæser kører maks blæs hver gang MIN tiden er gået under pausefyring
cal... bruges til manuelt calibrering af sonde ,når røg føler måler 30 og under
8,0 H sættes til 0,7
6,0L sættes til 0,7
AU

husk at driftformsknap ikke må lyse når fyret kører :great:

med de tal skal set op på 75 hvis der kommer a-1 alarm

Re: Baxi 2,5 nybegynder :)

: 11 apr 2016 19:34
af Kgejl
Shit, troede mit fyr kørte godt. Hvad skyldes det at der skal ændres så meget?

Hvor hurtig vil a-1 alarm komme, hvis den skal sættes op?

Ville dette have indvirkning på mit pilleforbrug?,