Side 2 af 2

Re: Ingen varme på VVB

: 26 feb 2016 18:35
af rehan09
He he, den er slukket nu, da jeg kører med el. Hvis jeg slår den til, så stiger temperaturen til 70-80 grader på fyret og varmer ikke VVB op.

Jeg har prøvet at udlufte VVB, men det burde jo ikke have nogen effekt på den streng som går igennem til opvarmning?

Re: Ingen varme på VVB

: 27 feb 2016 11:09
af Flemming DJ
Har du prøvet at ændre ønsket temperatur på vvb i styringen, som lamborg foreslog? Prøv fx med 60 eller 65 grd., så der "sker noget" under forsøget.

Ellers vender din trevejsventil måske forkert eller er tilsluttet forkert (eller udgangen er ikke "tændt" i softwaren?)

Jeg er enig i, at spiralen i beholderen burde kunne spules fri for luft med almindeligt (højt) pumpeflow.

Re: Ingen varme på VVB

: 27 feb 2016 22:56
af lamborg
Udlufte VVB har ingen effekt . Har du en udluftning på VVB strengen på det højeste sted ? Det kan være at der står en luft lomme et eller andet sted eller også kan det være din trevejs ventil der ikke åbner som den skal . Kan du se at palen kører ned og bliver din "husstreng" koldere når den lukker for huset. ?

Re: Ingen varme på VVB

: 29 feb 2016 21:05
af rehan09
Jeg ved at 2 vejs motoren fungerer, da jeg kan mærke at den bliver varm på den anden side af pumpen. VVB er det højeste sted og det virker lidt som om at den ikke kan presse det kolde vand forbi VVB. Der tænker jeg at der kan være luft i VVB, dvs. spiralen. Der er en samlet retur fra radiator og VVB.

Re: Ingen varme på VVB

: 09 apr 2016 22:59
af rehan09
Hmm, stadig intet resultat med forskellige forsøg. Jeg har prøvet at sætte mere hastighed på pumpen, udlufte VVB og tjekke at opsætningen er som den skal.

2-vejs motorventilen, åbner også som den skal, men den presser ikke vandet igennem til VVB.

Måden der er sat op på, fungerer ved at fremløbet deler sig i 2 dele. Et til radiatorer og et til VVB (med motorventil på). De har en fælles retur.

Nogen som har en idé til at få det til at fungere?

Re: Ingen varme på VVB

: 10 apr 2016 06:58
af xkfc
Umiddelbart syntes jeg ikke der er flere ideer end dem der er kommet, det kommer jo an på vurderingen på stedet, det er vigtigt at checke tingene ordentligt, fordi aktuatoren drejer er det jo ikke sikkert at ventilen drejer med, og udluftning af VVB er jeg selv blevet fanget i, jeg havde udluftet men det virkede ikke, så kom smeden og gjorde helt det samme som jeg selv havde gjort, han havde bare mere tålmodighed, og vubti, så virkede det.

Re: Ingen varme på VVB

: 10 apr 2016 21:28
af rehan09
Ja det er sikkert der hvor den ligger tænker jeg. Men i mit hoved giver det bare ikke meget mening. Udlufteren er vel til brugsvandet, så strengen der går igennem VVB kan vel stadig indeholde luft?

Men en 2 vejs ventil, burde vel fungere fint med VVB?

Re: Ingen varme på VVB

: 11 apr 2016 06:38
af xkfc
rehan09 skrev:Ja det er sikkert der hvor den ligger tænker jeg. Men i mit hoved giver det bare ikke meget mening. Udlufteren er vel til brugsvandet, så strengen der går igennem VVB kan vel stadig indeholde luft?

Men en 2 vejs ventil, burde vel fungere fint med VVB?
Brugsvand aftages vel i toppen, så det skulle gerne udlufte sig selv.

Re: Ingen varme på VVB

: 11 apr 2016 12:28
af H.S
Hej
Den udlufter der sidder i bunden på din METRO går til toppen af din varme spiral = først vand så kommer der luft "hvis noget"

Din ønskede VVB temp er sat til 0 grader = ingen varme i vvb (sæt evt til 55 grader og ca 8 under) passer ca hvis du kører med 15 til 20 grader over setpunkt under regulering

Re: Ingen varme på VVB

: 11 apr 2016 23:35
af rehan09
Så jeg skal prøve at lufte ud via den? Den er sat til 0, da jeg kører via el. Hvis jeg slår den til 55 i styringen fx så stiger temperatuen på fyret til 70-80 grader, uden at VVB bliver varmere. Så jeg slår den fra igen.

Men jeg må lige prøve at lufte ud igen.