Side 2 af 4

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 11 okt 2015 22:37
af PAV
thy skrev:Hvor meget opvarmes ?
Der er en del jeg ville ændre...
Her opvarmes p.t. ca. - 300 m2 -

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 11 okt 2015 22:38
af PAV
thy skrev:Hvor meget opvarmes ?
Der er en del jeg ville ændre...
Der opvarmes ca. 300 m2 -

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 11 okt 2015 23:30
af thy
PAV skrev:Hej.
Tak for velkomsten. Jeg fyrer p.t. med træpiller. Har ingen trækstabilisator.
Indstillinger:

set 75xxxxx80
retur 64

1. -40 skal være -20 med iltstyring
H 0,6 sku vi prøve med 0,2
L 0,3 sku vi prøve med0,1
P 0,3 bør være po5

Tid mellem snegleindføring.

H 24 xxxx 19ændres før lav
L 50 xxxxx20
P 30
Luft
H 47xxxx 30
L 8

M.v.h.
Poul
Prøv lige sådan :great:

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 12 okt 2015 08:46
af Brandsen
Halløj i forum,

Når jeg fyrer med piller, ligger bålet også helt tæt på sneglekanalen.

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 12 okt 2015 09:52
af PAV
thy skrev:Prøv lige sådan :great:
Hej, det prøver jeg straks jeg er hjemme.
Som nævnt kører jeg uden iltstyringen da den er "færdig" - jeg kører den "normal".
Vil dit forslag her give flere piller i kammeret, altså fyrer noget mere ind?

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 12 okt 2015 10:01
af thy
PAV skrev:Hej, det prøver jeg straks jeg er hjemme.
Som nævnt kører jeg uden iltstyringen da den er "færdig" - jeg kører den "normal".
Vil dit forslag her give flere piller i kammeret, altså fyrer noget mere ind?

M.v.h.
Poul
Forholdet skulle passe bedre,og effekten halveret så mindre pausefyring.
Der er også mindre luft som gør piller brænder langsommere.
Piller kommer tittere frem...
Hvorlangt frem de kommer er umiddel bart svært at styre...

Giv det 24 timer..

Vi kører med uoriginal sonde til ca 700kr

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 12 okt 2015 18:15
af PAV
thy skrev:Forholdet skulle passe bedre,og effekten halveret så mindre pausefyring.
Der er også mindre luft som gør piller brænder langsommere.
Piller kommer tittere frem...
Hvorlangt frem de kommer er umiddel bart svært at styre...

Giv det 24 timer..

Vi kører med uoriginal sonde til ca 700kr
Nu prøver jeg de foreslåede indstillinger, og ser tiden an til imorgen.
Hvor køber du uoriginal sonde, og er den med ledning og stik, og passer den også til min 2,5 kedel? :wink:

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 12 okt 2015 18:28
af Brandsen
Halløj i forum,

Senest har bruger [tag]TommyT[/tag] og bruger [tag]HSC[/tag] haft nogle til salg.

Som nævnt i en gammel tråd :
Bosch iltsonder kan man få i et ukristeligt antal varianter med hensyn til kabellængde
og forskellige stik, så det almindelige stunt her på Stoker Pro er simpelthen bare at
finde den korrekte type sonde, så blæse på længde og stik, og i stedet bare klippe kablet
et sted under de blå skjode, og så samle med kronmuffer.
De 5 ledninger har jo hver sin farve, så faktisk ret idiot sikret.

Man skal dog lige huske, at lednigner skal have kronmuffer, ikke loddes, og så for alt
i verden have taget stømmen af sin Baxi, på hovedafbyderen, inden man skifter sonde,
fordi en fejlstrøm kan slå en fin ny sonde ihjel på stedet.

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 13 okt 2015 18:39
af PAV
thy skrev:Prøv lige sådan :great:
Jeg har nu kørt et døgn efter de ovenstående anbefalinger. Det er også ligesom at den har fået ildstedet lidt længere frem og at den brænder lidt roligere, knap så hidsig flamme. I går bestilte jeg dog en ny sonde ved AG Shoppen.
Her til aften har jeg lige ændret lidt ved snegletiden:

set 80
retur 64

1.-20 med iltstyring
H 0,6 sku vi prøve med 0,2 ændret til 0,3
L 0,3 sku vi prøve med0,1 ændret til 0,2
P 0,5

Tid mellem snegleindføring.

H 19
L 20
P 30
Luft
H 30
L 8

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 13 okt 2015 19:26
af thy
PAV skrev:Jeg har nu kørt et døgn efter de ovenstående anbefalinger. Det er også ligesom at den har fået ildstedet lidt længere frem og at den brænder lidt roligere, knap så hidsig flamme. I går bestilte jeg dog en ny sonde ved AG Shoppen.
Her til aften har jeg lige ændret lidt ved snegletiden:

set 80
retur 64

1.-20 med iltstyring
H 0,6 sku vi prøve med 0,2 ændret til 0,3
L 0,3 sku vi prøve med0,1 ændret til 0,2
P 0,5

Tid mellem snegleindføring.

H 19
L 20
P 30
Luft
H 30
L 8

M.v.h.
Poul
Problemet er jo så bare at du hævede pille mængden med 33% på høj med samme luft så bliver kedlen sort med det samme og du ændrede lav med 50 %. Så det kan komme til at give nogle problemer..