Re: 400V uden jord

: 27 jul 2015 22:44
af J-B
Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?

Re: 400V uden jord

: 27 jul 2015 22:50
af baggadap
J-B skrev:Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?
Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..

Re: 400V uden jord

: 27 jul 2015 23:00
af J-B
baggadap skrev: Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..
Det kan være at det er ok med en jordspyd ved stikket, det er set mange gange, men om der er lovligt ved jeg desværre ikke :|
Men ellers, de meter 2,5mm2 jordledning koster nu ikke alverdens :wink:

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 06:23
af Alex fs
Skal man også have jord i, når man har de gamle jern stik med 3 ben? Sådan et har jeg og bruger hver dag til min gamle åbne motor og træ kværn ☺

Men ellers så bank da det spyd i jorden, så har du en god og sikker kraft stik

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 09:59
af xkfc
Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation. :great:

Jeg har arbejdet i ældre landbrugsinstallation, dog har der altid været jord med, typisk har man nemlig ikke brugt nul, måske nogen har ændret jorden til nul? beskyttelseslederen var rød tidligere, så hvis det er den røde der er monteret i nul, er der nok nogen der har fiflet. Det ældre materiel er ofte udført i jern hvor jord er et krav.
Det har tidligere været ulovlig at have forskellige potentialer altså flere jordspyd, men da jeg ikke har fulgt med i stærkstrømsreglementet i mange år kan det dog godt være ændret, dog er jeg sikker på at hvis der fremføres en separat jordledning skal den være samme kvadrat som kablet.

Hilsen Kenneth

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 10:29
af baggadap
xkfc skrev:Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation. :great:

Jeg har arbejdet i ældre landbrugsinstallation, dog har der altid været jord med, typisk har man nemlig ikke brugt nul, måske nogen har ændret jorden til nul? beskyttelseslederen var rød tidligere, så hvis det er den røde der er monteret i nul, er der nok nogen der har fiflet. Det ældre materiel er ofte udført i jern hvor jord er et krav.
Det har tidligere været ulovlig at have forskellige potentialer altså flere jordspyd, men da jeg ikke har fulgt med i stærkstrømsreglementet i mange år kan det dog godt være ændret, dog er jeg sikker på at hvis der fremføres en separat jordledning skal den være samme kvadrat som kablet.

Hilsen Kenneth
Tak for dit råd, det var egentlig også elektrikerens holdning.
Den gamle installation har været 3 faser uden nul og jord - det kan jeg se på resterne af de helt gamle jern-gummi-lærreds kabler. Senere (i 90'erne?) er kabelføringen så udskiftet med 4x6mm2 (brun, sort, sort/hvid, blå), hvor nul-ledningen så ikke er brugt.

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 11:40
af Carl Erik
Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 11:52
af John Skov Jensen
Carl Erik skrev:Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
Ja fra gammel tid var der bare brug for 400v til motorer til kværne, roerasper etc og derfor ikke nogen muligheder for 230v

Men at få det lavet tidssvarende med en 5 leder rundt til de forskellige udtag er no 1
Eget jordspyd til en ny tavle i stalden er mig bekendt både en lovlig og fornuftig måde at lave fejlstrømsbeskyttelse

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 11:52
af xkfc
Carl Erik skrev:Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
Det er jo en ældre installation vi snakker om og man laver jo slet ikke installationer sådan mere. Da det blev lavet var det nok kun til halm transportør og lign, el sikkerhed var et ukendt fænomen dengang, hvis bare det kørte så var man tilfreds.

Hvorfor skulle en stjerne trekant kræve nul?

Re: 400V uden jord

: 28 jul 2015 12:04
af Havmand
Seperat jordleder er tilladt.

Men alternativt, er det tilladt, hvis installationen er over 20A at undlade Hpfi og herved også jord...

Så til din port kan du sætte et 32A stik op, og smide en 32A sikring i - så er den lovlig :great: