Side 2 af 2

Vvb prio kit

: 13 feb 2015 20:50
af elpres
[quote="JFinderup"]Nu kender ikke dit anlæg, men du kunne overveje at tilslutte den nye VVB som den første ”radiator” på din varmestreng. Du behøver kun en 2-vejsventil på tilslutningen til VVB’en og undgår at få et evt. tryktab med endnu en 3-vejsventil på din primære varmestreng. Som Ernst skriver, så er vand dovent og vil prøve at finde den hurtigste vej tilbage, dvs. naturen hjælper til med at lave din prioritering. Jeg vil give kritikere af denne løsning at VVB ikke teoretisk bliver lynopvarmet med i praksis kun semilynladet :o)
Jeg har tilsluttet min (eneste) VVB på denne måde og har ikke problemer med at få opvarmet VVB’en hurtigt nok. Der er i hvert fald en mere simpel og potentielt billigere løsning.[/qoute]

Vil en 2 vejs ventil ik kræve en føler og at scotte styringen er inde over?
Eller er det bare sån en alm radiator føler du mener?

Vvb prio kit

: 14 feb 2015 10:01
af JFinderup
Jeg har valgt en 2-vejs ventil. Den bliver styret af et uafhængigt differens program jeg har på min TA UVR63. Ventilen åbner kun hvis kilden (min buffer) er 5 grader C varmere end VVB OG kilden mindst er 50 grader C.
J
eg kender ikke din styring og om den har muligheden. Alternativt kan du finde en mere simpel løsning som f.eks.
Enkelt temp. styring -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/termost ... p-437.html
Diff. temp styring -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/technis ... -p-68.html

Der findes sikkert en del andre muligheder men det var dem jeg så på, inden jeg valgte at købe endnu en TA UVR63. Dem har jeg koblet via DL bus så jeg nu har mange muligheder for målinger (temp, solstråling & energi) og kontrol.

Vvb prio kit

: 14 feb 2015 10:49
af dannidines
Kommentar til Landlyst's løsning


Umiddelbart "jo" rumtermostat med ekstern føler, med føler placeret i VVB lommen og 3-vejsventilen tilsluttet modtager enheden (modtager enheden monteres i ext. kontakt) på den måde aktiveres fyret hvis det er slukket og 3-vejs ventilen til VVB-2 aktiveres samt deaktiveres når temperaturen på rumtermostat opnås samt fyret slukkes (sommer) også

Kan han ikke sætte den ene op som ekstern føler? Men ved godt han så ikke får hævet set punkt til den...

Vvb prio kit

: 14 feb 2015 12:27
af JFinderup
Et forslag til en simpel løsning med 2 billige termostater i serie
[album]2165[/album]

Vvb prio kit

: 14 feb 2015 21:41
af elpres
JFinderup skrev:Et forslag til en simpel løsning med 2 billige termostater i serie
[album]2165[/album]
Ku du supplere med et par links til hvor man ku finde sån nogen termostater?

Vvb prio kit

: 15 feb 2015 09:25
af Zarge
Du Ku evt bruge en differences termostatsol jfinnerup snakker om... Jeg har brugt et par stykker af disse http://www.conrad.com/ce/en/product/191 ... e?ref=list
De er billige og jeg synes de fungere udmærket:-)
Jeg har skrevet om dem et par gange før, og lagt et par billeder ind... søg og du skal finde;-)

Vvb prio kit

: 15 feb 2015 10:29
af JFinderup
[quote="elpres"][/quote]

Jeg har linket til en model tidligere i denne tråd -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/termost ... p-437.html
Vælg Model GC hvis du har følerlommer (anbefales)
Der findes også nogen på Elsag -> http://www.elsag.dk/termostat/termostat ... arroer.htm
Der kan sikker også findes nogen på nettet andre steder

Vvb prio kit

: 15 feb 2015 14:10
af elpres
Zarge skrev:Du Ku evt bruge en differences termostatsol jfinnerup snakker om... Jeg har brugt et par stykker af disse http://www.conrad.com/ce/en/product/191 ... e?ref=list
De er billige og jeg synes de fungere udmærket:-)
Jeg har skrevet om dem et par gange før, og lagt et par billeder ind... søg og du skal finde;-)
Har søgt lidt og læst lidt om den her differens dims du linker til, kan dog ikke blive klog på følgende.
Kan den styre en 230 v motorventil? Kommer den med sin egen strømforsyning? Coveret er det indkluderet?

Vvb prio kit

: 15 feb 2015 19:08
af Zarge
elpres skrev: Har søgt lidt og læst lidt om den her differens dims du linker til, kan dog ikke blive klog på følgende.
Kan den styre en 230 v motorventil? Kommer den med sin egen strømforsyning? Coveret er det indkluderet?
Det er et almindelig potialefrit kontaktsæt der sidder i den, så ja den kan fint styre en 230v ventil... Den skal forsynes med omkring 12v så vidt jeg husker, brugte bare en tilfældig transformer jeg havde liggende, fra et modem tror jeg det var... Der er ingen kasse med, men der er en "front" i form af et klistermærke hvor dreje kapperne passer igennem, som jeg klistrede på låget af en membrandåse...

Vvb prio kit

: 15 feb 2015 20:50
af elpres
Zarge skrev:
Det er et almindelig potialefrit kontaktsæt der sidder i den, så ja den kan fint styre en 230v ventil... Den skal forsynes med omkring 12v så vidt jeg husker, brugte bare en tilfældig transformer jeg havde liggende, fra et modem tror jeg det var... Der er ingen kasse med, men der er en "front" i form af et klistermærke hvor dreje kapperne passer igennem, som jeg klistrede på låget af en membrandåse...
Jeg har egentligt været ret lun på den her differens termostat, men jeg får vel en udfordring med at lukke motorventilen igen, altså når max temp i vvb er nået, og hvad med om sommeren når fyret ikke kører og vvb er sat til el drift.
Jeg har ikke lavet meget at sån noget, så jeg er lidt usikker på hvor mange følere og styring jef har brug for.
Har du et bud på hvordan man ordner det med max vvb temp?