Side 2 af 6

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 22 dec 2014 17:08
af SuulutK
Jeg har nu prøvet at sætte keldeltemp. op til 80 grader. Det påvirker ikke røgtemperaturen meget - kun 5-10 grader

Jeg har snakket med montøren. Han siger det ikke er en trækstabilisator fyret mangler, men noget helt andet, som han ikke kan afsløre endnu... han vil vende tilbage. Jeg er meget spændt :shock:

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 22 dec 2014 17:33
af pendec
SuulutK skrev:Jeg har snakket med montøren. Han siger det ikke er en trækstabilisator fyret mangler, men noget helt andet, som han ikke kan afsløre endnu... han vil vende tilbage. Jeg er meget spændt :shock:
Den billigste løsning kan være trækstabilisator og det er nok måske derfor VVS'r ikke ser det som muligheden.

Men har du en fin service aftale på den, så slipper du jo hurtigt igennem alle de timer han forbruger, så længe du ikke også skal betale for reservedele og hvad han ellers kommer med af løsninger i materiale.

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 22 dec 2014 18:22
af SuulutK
... jeg ved ikke om det skyldes, at det kan være svært at montere en trækstabilisator på mit fyr.
Skorstenen går lige lodret op fra fyret og der ikke langt til loftet ( 50 cm)

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 22 dec 2014 22:24
af JFK
SuulutK skrev:... jeg ved ikke om det skyldes, at det kan være svært at montere en trækstabilisator på mit fyr.
Skorstenen går lige lodret op fra fyret og der ikke langt til loftet ( 50 cm)
Den pumpe der er den koblet til inde i styringen ? Hvis der ikke er monteret klima styrring på en Biotech så skal der retur styrring på så den kan styre returen til kedlen så kedlen ikke bliver for kold i og omkring røgkanaler.
De fleste østriger gør det at den slukker for pumpen hvis kedel temperatur bliver for lav og derved har den styr på flowet i anlægget så pumpen kun køre når kedlen er varm nok

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 23 dec 2014 00:28
af SuulutK
Ja, pumpen er koblet til styringen. Den slukker, når kedeltemperatur kommer under 55 grader. På samme måde ved opstart, så skal temp. over de 55 gr. før den starter. På den måde sparer man også noget på elregningen :wink:

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 23 dec 2014 11:05
af SuulutK
Hmm ... Jeg har nu sat kedeltemp. til 80 gr. og kan se hvordan fyret når op til de 78-80 grader og så går den ned i ydelse, - holder kedeltemp. i underkanten af de 80 gr. og lummer-varmer med en røgtemp. på 65 ... hmmm

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 23 dec 2014 12:09
af Ollii
SuulutK skrev:Hmm ... Jeg har nu sat kedeltemp. til 80 gr. og kan se hvordan fyret når op til de 78-80 grader og så går den ned i ydelse, - holder kedeltemp. i underkanten af de 80 gr. og lummer-varmer med en røgtemp. på 65 ... hmmm
Altså som flere har nævnt er det fysisk umulig at 80 grader set temp kan afkøle ned til 65 grader røg temp.
Er fyret utæt så der løber en masse falsk luft ind og afkøler røgen?

mvh.

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 23 dec 2014 12:40
af Flemmingth
Ollii skrev:
Altså som flere har nævnt er det fysisk umulig at 80 grader set temp kan afkøle ned til 65 grader røg temp.
Er fyret utæt så der løber en masse falsk luft ind og afkøler røgen?

mvh.
Røgtemp. lavere end kedeltemp. har jeg faktisk også observeret et par gange på MGM Comfort 15, når den kører lav last.
Jeg går ud fra årsagen er, at returvand kommer ind øverst på kedlen, hvor røgafg. også er. Fremløb tages ud længere nede på kedlen.
Med det rette (lave) flow, når returvandet at køle røgafg. inden det bliver blandet op med det opvarmede vand længere nede i kedlen.

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 29 dec 2014 20:51
af nemocharley
kom der nogen løsning på det her Biotech halløj?

Biotech TOPLIGHT 9,2 kw med problemer

: 29 dec 2014 22:56
af SuulutK
Nej, ikke endnu. Jeg har fået fat i montøren, der oprindeligt satte fyret op og han vil undersøge noget (!?) og vende tilbage efter nytår ...dvs jeg ringer igen d. 1/1. - Det er rigtigt svært at finde nogen, der kender til og har erfaring med Biotech-træpillefyr.
Ecoteck i Hobro der står for Biotech-fyr i DK er også sat ind i sagen (det blev de også første gang, jeg havde problemer med fyret) ... men jeg synes, at de er meget stille!
- Jeg er som sagt meget spændt på at snakke med min VVS'er i næste uge ... og jeg skal nok fortælle, hvad det ender med :great: