Side 2 af 2

Returvand

: 26 nov 2014 21:49
af Ladegaard10
Hjemme teori skrev:Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Den står på max
Jeg har prøvet at flytte føleren og det ser fornuftigt ud, så nu vil jeg lige vente og se hvad der sker over natten :)

Returvand

: 27 nov 2014 06:09
af Zarge
Jeg har tidligere haft min monteret i et tee, det kørte som dit, fordi det reelt kun var spidsen der var flow omkring, ændrede det så føleren ligger " på langs" i røret, det hjalp hos mig...

Returvand

: 27 nov 2014 08:49
af brianrasmussen
Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.

mvh Brian

Returvand

: 27 nov 2014 15:58
af Ladegaard10
brianrasmussen skrev:Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro.

mvh Brian
Hej
Hvordan løste du det problem ?
Jeg har en Danfoss shunt som på billede

Returvand

: 27 nov 2014 21:59
af brianrasmussen
Ladegaard10 skrev:
Hej
Hvordan løste du det problem ?
Jeg har en Danfoss shunt som på billede

Hej
Har en drøvleventil på afgangen fra gulvvarmeshunten så selvom termostatventilen åbner meget er der en grænse for hvor meget vand den kan lukke ud.

Returvand

: 28 nov 2014 15:05
af Ladegaard10
brianrasmussen skrev:

Hej
Har en drøvleventil på afgangen fra gulvvarmeshunten så selvom termostatventilen åbner meget er der en grænse for hvor meget vand den kan lukke ud.
Hej
Okay
Det er min shunt ude ved fyret som ikke fungere helt optimalt, den fik en med hammeren i går, så gik den i hak, men den er begyndt at svinge igen

Returvand

: 28 nov 2014 16:26
af brianrasmussen
Ladegaard10 skrev: Hej
Okay
Det er min shunt ude ved fyret som ikke fungere helt optimalt, den fik en med hammeren i går, så gik den i hak, men den er begyndt at svinge igen
Er godt klar over det er ved fyret den er gal, men det kan stadig være din gulvvarme termostat som laver balladen. Hvis den står og åbne og lukker hele tiden. Så er det ikke sikkert kedel shunten kan følge med. Prøv evt at sluk gulvvarmen når den gør det, og se hvad der sker. Så får du også en ide om det var tilfældigt at den holdt op da den fik med hammeren. En anden ting er pumpen hvis du sætter hastighed ned, så har shunten bedre tid til at regulere i forhold til vand mængden.

Returvand

: 28 nov 2014 20:15
af Ladegaard10
brianrasmussen skrev:
Er godt klar over det er ved fyret den er gal, men det kan stadig være din gulvvarme termostat som laver balladen. Hvis den står og åbne og lukker hele tiden. Så er det ikke sikkert kedel shunten kan følge med. Prøv evt at sluk gulvvarmen når den gør det, og se hvad der sker. Så får du også en ide om det var tilfældigt at den holdt op da den fik med hammeren. En anden ting er pumpen hvis du sætter hastighed ned, så har shunten bedre tid til at regulere i forhold til vand mængden.
Hej
Et par gode råd, dem vil jeg afprøve :)

Returvand

: 29 nov 2014 15:11
af Ladegaard10
Ladegaard10 skrev:
Hej
Et par gode råd, dem vil jeg afprøve :)
Shuntventil skiftet, nu ser det ud til at der er styr på returvand, men der kommer nogle gange et kæmpe dyk i temp, så nu kommer mit spørgsmål, hvor sidder den kontraventil i gulvvarmeshunt, den eneste ventil jeg kan se er den hvor den røde pil er, og ifølge manualen er den til at åbne mere for returflow