Side 2 af 2

kondens på snegl

: 16 nov 2014 19:15
af anderswitt
har ikke set mere på det og skorstenen er ny og fald røret er noget varmt.. kan jeg instille det bedre eller skal der et par stænger op af røgrøret

kondens på snegl

: 16 nov 2014 19:22
af bioservice
ud med alle stængerne... ;-)

så kan vi tage den derfra..

kondens på snegl

: 16 nov 2014 19:39
af anderswitt
det prøver jeg en af dagene så får du besked

kondens på snegl

: 24 nov 2014 18:25
af anderswitt
jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %

kondens på snegl

: 24 nov 2014 18:38
af HR LUCCA
anderswitt skrev:jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %
Jeg mener du kan ændre på mængden af piller ved opstart , måske kan det hjælpe på røgen under opstart .

kondens på snegl

: 24 nov 2014 18:47
af anderswitt
det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget

kondens på snegl

: 25 nov 2014 07:03
af pendec
anderswitt skrev:det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget
1. Du kan forøge optændning ved at få bedre eltænder på flere Watt i den. Tror jeg kører med 300w her og den er ca. 450-500 sekunder om rigtig at fange her på min model, biomax kan sikkert også få anden eltænder med højere want eller du kan prøve karamisk eltænder som det vist hedder.
2. Den modulerende funktion kan du måske forøge (det kan jeg på min bio18), så den ændrer procent hurtigere pr. minut. Så et parameter som ændrer effekt i procent burde skrues op , så kan du måske påvirke den men husk, blæser den for meget, så kan den også slukke flammen og du får en fejl opstart. Det har jeg da set her når opstarts værdier var for høje.

kondens på snegl

: 25 nov 2014 20:00
af anderswitt
ja efekten på eltænderen kan justeres står pt på 80% men hvad skal start lyften stå til i % men der går ild i pillerne med det sammen men kommer ikke flammer i når den bliver ved med at tælle de 400 sec

kondens på snegl

: 26 nov 2014 05:45
af dannidines
Skal ALLE stængerne ud? For den røgtemp virker noget høj = lav virkningsgrad på kedel.. Kender ikke til systemet, men kan man ikke smide een stang i af gangen indtil røgtemp er acceptabel uden problemer med kondens opstår?
anderswitt skrev:jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %

kondens på snegl

: 26 nov 2014 18:33
af anderswitt
jo der er 6 stænger så man kan da køre med en af gangen