Side 2 af 4

Laver for meget varme

: 09 okt 2014 11:30
af levi
Lundberg skrev:Hej forum

Jeg har netop her i weekenden sat et pillefyr op herhjemme frem for olie.......
Det er et 10 kW scotte Black Star 20...

Jeg har vejet piller af i 6 min test kørsel (1340 g) tastet det ind i autoberegning og justeret blæseren i procent på hhv 10%, 50% og 100% drift

Jeg har en 2 vejs ventil på til VVB opvarmning

Mit problem er at mit fyr starter og stopper en 7-8 gange i døgnet?? Er det ikke skidt??

Har sat VVB temp til 60 grader og en diff på 15 grader og sat max effekt på 80%

Kedeltemp er sat til 60 + - 10 grader, jeg har tillige med sat en max effekt på fyret på 50%......

Er der noget af det ovenstående der er helt hen i vejret??? Har varme på mine to radiatorer i stuen og gulvvarme i bad og så min VVB, ved godt der nok ikke er den store varme aftagelse i huset nu, det er jo ikke rigtigt koldt, men findes der ikke en løsning på min problemer med alle de start/stop....... Det er vel ikke økonomisk :|

Har også en træk stab monteret på røgrør justeret til ca 10 pa og skorstens træk er sat til 0 i styring

Shunten TROR jeg er indstillet til 45 grader..

Hjælp kære pillebrugere 8)
Sæt din beholder-temp. ned til 54 grader, - din beholder kalker til ved for høje temp. :great:

Laver for meget varme

: 09 okt 2014 22:15
af Hellfire
Lige angående shunten ! 55 grader er hvad der anbefales nu om dage .

Laver for meget varme

: 09 okt 2014 23:55
af Lundberg
Ok tak det prøver jeg, men hvad er det jeg indstiller???

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 07:16
af pille bruger
Lundberg skrev:Ok tak det prøver jeg, men hvad er det jeg indstiller???
Din varmt vands beholder er for højt indstillet.
Prøv med 55 gr.
Din kedeltemperatur bør være ca. 65 gr. og shunt temperaturen 55 gr.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
og få indstillet forbrændingen.

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 12:03
af Hjemme teori
pille bruger skrev:
Din varmt vands beholder er for højt indstillet.
Prøv med 55 gr.
Din kedeltemperatur bør være ca. 65 gr. og shunt temperaturen 55 gr.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
og få indstillet forbrændingen.
Undskyld jeg blander mig!
Men på en blackstar kedel, hedder den da ikke minimum 60 på kedel og maks 15 i diff på returen?

Hvis det er rigtigt, bør du forklare hvorfor han bør køre med 65 på kedlen og en diff på returen på 10. Det så han kan stille tilbage når det ikke er nødvendigt!

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 13:17
af pille bruger
Hjemme teori skrev:
Undskyld jeg blander mig!
Men på en blackstar kedel, hedder den da ikke minimum 60 på kedel og maks 15 i diff på returen?

Hvis det er rigtigt, bør du forklare hvorfor han bør køre med 65 på kedlen og en diff på returen på 10. Det så han kan stille tilbage når det ikke er nødvendigt!

Hvis vi regner baglæns, ud fra en shunttemperatur på 55 gr. så bør der være ca. 10 gr. op til kedeltemperatur.
Den bliver så 55 + 10 = 65 gr.
Diff. over må gerne være op til 15 gr. diff. under ca. 5 gr. eller mere.

Har man f.eks. en fast 60 gr. Esbe shunt skal man op på 70 gr. i kedeltemperatur.

Her der det vigtigt at returen er varm nok for ikke at få kondens, enten i kedlen eller røgrør.
Til forskel fra kedler uden rensemekanik, hvor temperaturene kan være lavere.
Der kan 60 gr. i kedeltemperatur, shunt 45 gr. være fint.
Men ikke i kedler med rensemekanik, der skal man op i temperatur icon_cheesygrin.gif

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 15:09
af Lundberg
Okay men hvad er det man justere der??

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 16:30
af Hjemme teori
pille bruger skrev:

Hvis vi regner baglæns, ud fra en shunttemperatur på 55 gr. så bør der være ca. 10 gr. op til kedeltemperatur.
Den bliver så 55 + 10 = 65 gr.
Diff. over må gerne være op til 15 gr. diff. under ca. 5 gr. eller mere.

Har man f.eks. en fast 60 gr. Esbe shunt skal man op på 70 gr. i kedeltemperatur.

Her der det vigtigt at returen er varm nok for ikke at få kondens, enten i kedlen eller røgrør.
Til forskel fra kedler uden rensemekanik, hvor temperaturene kan være lavere.
Der kan 60 gr. i kedeltemperatur, shunt 45 gr. være fint.
Men ikke i kedler med rensemekanik, der skal man op i temperatur icon_cheesygrin.gif
Det er en blackstar kedel og der står vist i første indlæg at den er monteret med en retur på 45 og en kedeltemp på 60. Pludselig skal returen være 55 og kedlen 65, men det har bare ikke noget med problemet at gøre. Nemlig at kedlen laver mere varme end huset aftager.

Derfor skal der fintunes på ydelsen så den kan komme så langt ned som muligt og så evt. suppleres med urstyring. Og så rigtigt, kan man gøre opmærksom på at en VVB på 60grader er uhensigtsmæssigt, så hvis ikke det er fordi den er for lille, kan den med fordel sænkes til omkring 55.

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 17:19
af pille bruger
Hjemme teori skrev:
Undskyld jeg blander mig!
Men på en blackstar kedel, hedder den da ikke minimum 60 på kedel og maks 15 i diff på returen?

Hvis det er rigtigt, bør du forklare hvorfor han bør køre med 65 på kedlen og en diff på returen på 10. Det så han kan stille tilbage når det ikke er nødvendigt!
Det var dette indlæg jeg gav dig svar på.
Du skriver ikke hvilken af BlackStar kedlerne dit spørgsmålet omhandler,
derfor fik du et bredt svar der dækker begge kedeltyper.

Dette svar var ikke til trådstarter, men svar til Hjemme teori.

Laver for meget varme

: 10 okt 2014 17:22
af pille bruger
Hjemme teori skrev:
Det er en blackstar kedel og der står vist i første indlæg at den er monteret med en retur på 45 og en kedeltemp på 60. Pludselig skal returen være 55 og kedlen 65, men det har bare ikke noget med problemet at gøre. Nemlig at kedlen laver mere varme end huset aftager.

Derfor skal der fintunes på ydelsen så den kan komme så langt ned som muligt og så evt. suppleres med urstyring. Og så rigtigt, kan man gøre opmærksom på at en VVB på 60grader er uhensigtsmæssigt, så hvis ikke det er fordi den er for lille, kan den med fordel sænkes til omkring 55.
Derfor er der allerede henvist til opstart guide hvor forbrænding indstilles.