Lux føler svigter

: 07 okt 2014 10:14
af pille bruger
Lundberg skrev:Hvordan finder jeg ud af om shunten er indstillet rigtigt?? Jeg har træksrabilisator eller det har jeg haft siden igår aften:-) må prøve at følge den vejledning slavisk igennem!

Ved ikke hvordan føleren ser ud, har ikke haft den ude og se på den...... Sidder den ikke ind i siden af brænderen?? Hvordan ved jeg om den sidder rigtigt?? Der blir spurgt om den sidder ned mod ilden??
Er det en kedel med rensemekanik skal kedeltemperaturen være 65 gr. og shunten 55 gr.
er det en kedel uden rensemekanik skal kedeltemperaturen vær 60 gr. og shunten 45 gr.

Du kan se shunten på guiden.

Jo foto føleren sider på siden af brænderen.
Der er en lille ring på den, og den ring kan drejes sådan at føleren "kigger" mod ilden, eller en anden vej.
Kigger den, den forkerte vej vil lyset ikke være kraftigt nok.
Tag den ud, og kig spidsen af fotoføleren.
Der er en lille metal plade. det er den der skal pege ned mod ilden.
Det lyder mere indviklet end det er når man først har tingene i fingrene icon_cheesygrin.gif

Lux føler svigter

: 07 okt 2014 10:18
af xkfc
Vi skal lige være sikker på at det er samme føler vi snakker om :)
Jeg snakkede om føleren i varmtvandsbeholderen. Føleren til kedeltemperaturen skulle gerne sidde i en følerlomme i siden af fyret, det er vigtigt at den har god kontakt, min holdning er at der skal varmepasta til at skabe den perfekte kontakt.