Side 2 af 2

Ingen blæs i opstart

: 07 okt 2014 18:53
af pille bruger
Det var mange piller til opstart.
Prøv med tal fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx

Ingen blæs i opstart

: 07 okt 2014 19:56
af H.S
Lang forvamningstid
40 til 80 sek skulle være mere end rigelig
36 sek hvad er din vægt på 6 min mindre burde kunne gøre det
Dine blæser tal er ikke gode :P bare min mening :great:

Ja piller kan godt gøre en del

Bennie skrev:Der kommer faktisk en lille smule røg ud af kedlen når den står og antænder piller uden at blæse, men den utæthed tager jeg en anden dag :wink: det var mere røgen op af skorstenen icon_cheesygrin.gif
Den har 36 sek brændsel
Eltænder start 120 sek
Eltænder effekt 80%
Blæser start 30%
Blæser midt 30%
Blæser slut 30%
Max tid 15 min
Jeg har skiftet pillemærke så måske det er grunden...?

Ingen blæs i opstart

: 08 okt 2014 20:35
af Bennie
Vægten efter 6 min er ca 750 g
Da jeg købte den keramiske eltænder fulgte der som sagt en brugsanvisning med på den og derfra er optændings tid og blæser indstillinger taget, om det så er de rigtige tider ved jeg ikke men der har aldrig været problemer med at fyret ikke starter op :wink: