Side 2 af 3

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 12:53
af newpas
Du bor jo også i slag(slunde) :oops: icon_cheesygrin.gif (plat, jeg ved det!!)

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 12:55
af PeterMA
Hahaha ;)

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 13:23
af levi
PeterMA skrev: Ihh...
Den ventil du har købt der er en omvendtvirkende termostatventil - og du har monteret den helt korrekt.

Jeg tror der er skidt i ventilen siden den ikke vil varme som du vil have den til, - det burde virke :)

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 13:39
af newpas
"Omvendtvirkende" Er det et autoriseret vvsudtryk? :shock: :oops:

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 14:05
af Kjeldsen
Prøv også lige at ændre forindstillingen fra 5 til N, det giver et noget højere vandflow og dermed mere varme.

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 14:31
af levi
newpas skrev:"Omvendtvirkende" Er det et autoriseret vvsudtryk? :shock: :oops:
Ja det hedder den i "fagsprog".

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 14:33
af levi
Kjeldsen skrev:Prøv også lige at ændre forindstillingen fra 5 til N, det giver et noget højere vandflow og dermed mere varme.
Hvis den ikke giver varme nok på "5" - så er der noget galt! - Men man kan være heldig at skidtet løsner sig i ventilen når man sætter mere flow på - så glimrende idé at ændre flowet i ventilen som en start :great:

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 15:01
af PeterMA
levi skrev:
Den ventil du har købt der er en omvendtvirkende termostatventil - og du har monteret den helt korrekt.

Jeg tror der er skidt i ventilen siden den ikke vil varme som du vil have den til, - det burde virke :)
Super...

Det kan godt værre at den er stoppet til :roll:

Der var vist nogen der havde brugt glasuld til at lukke hullerne med da den skulle males :oops:

Får lige kikket på den i aften:)

Men, dvs at den fungere som en alm. rum termostat, blot på returen?

Og tak for alle svar :great:

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 15:12
af Ernst Drastrup
Hvis du har monteret den, som man normalt montere en returventil, så er vandløbsretningen den forkerte vej.
Det ser man tydeligt på pilen på termostaten på billedet.

Returventil til Radiator

: 13 aug 2014 16:53
af levi
PeterMA skrev:
Super...

Det kan godt værre at den er stoppet til :roll:

Der var vist nogen der havde brugt glasuld til at lukke hullerne med da den skulle males :oops:

Får lige kikket på den i aften:)

Men, dvs at den fungere som en alm. rum termostat, blot på returen?

Og tak for alle svar :great:
Ja den virker som en normal termostat - blot på returen :)