Hej tak for Info.

Jeg har været inde og undersøge marked og jeg vælger en atmos 50, da jeg mener effekten er bedst i denne. Idag har jeg en 1500 ltr tank, men mener ikke den er stor nok. Jeg regner med at lave det sådan at jeg kan koble 1000 eller 1500 ltr mere på. Eller skal jeg bare købe en ekstra tank med det samme.
Er der nogen der har erfaring med om den kan varme hele tanken op på en tankfuld træ hvis man har 3000 ltr akku.

Hvilken brændselsfyr skal man vælge

: 05 aug 2014 12:36
af John Skov Jensen
Det er også et udemærket valg med sådan en 50kw Atmos
Afhængig af det forbrug der er fra huset mens kedlen arbejder vil 3000 l sikkert godt kunne varmes op i en fyring, selvfølgelig afh af om du fyrer med gran eller bøg.
Så 3-4000 l er det du som minimum skal sigte efter, men i princippet kan din akku ikke blive for stor

Hvilken brændselsfyr skal man vælge

: 05 aug 2014 12:46
af pejle
Hej

Til svar på dit spørgsmål er der flere parameter end blot fyrets størrelse:

1 Hvor meget varme trækker huset mens du fyrer - det vil tage 3-6 timer at varme 3000 ltr vand op.
2 Hvilken type brænde du bruger. Det er ikke sikkert at du kan varme 3000 ltr. vand op med et fyr fuld af gran men at du kan hvis det er bøg eller briketter. Faktisk kan det beregnes rimeligt præcist ud hvis du kender nøjagtig fugtighed og kg. træ du kommer i fyret.
3 Hvor effektivt fyret brænder, men her har lovgivningen jo sikret at vi er over de 90%

Som jeg skrev tidligere så er jeg nået dertil hvor jeg kan styre det med rimelighed. 40kw fyr og ca. 40 kg.træ på en dag med 0 til -5 grader, så passer det med at tankene (2000 l) er fulde og huset har fået hvad det skal have imens. Tænker at du skal have mere vand end de 1500 l. for ellers bliver det noget sjat/pause fyring i et 50kw fyr (hvilket ikke er rigtig godt) med mindre at huset bruger rigtig meget varme, så vil jeg sige på med de sidste 1500 også.