Re: Div. ? BAXI 2.5

: 06 dec 2007 19:47
af Jobak
Flunk skrev:Tak for oplysningen.

Jeg ringer i morgen

Ja hvis du når det inden jeg gør :lol:

Re: Div. ? BAXI 2.5

: 06 dec 2007 20:11
af boenne77
Har for nyligt købt et landsted med tilhørende stoker, Baxi 2,5 ca. 7 år gammelt med iltstyring. Bruger kun rene træpiller. Får ofte fejlalarm A10, hvor fyret selvfølgelig stopper ifølge brugsanvisningen. Noget med røggastemperaturen har været under et vist niveau i et stykke tid. Har det noget at gøre med, at sonden skal kalibreres? Den kommer med F2 fejlmelding også.

Re: Div. ? BAXI 2.5

: 06 dec 2007 22:56
af thy
A-10det er for lav røgtemp det kan af hjælpes ved at rense røg følern og begrænse pause fyring...

F-2 betyder rigtigt nok at der er gået 1500 timer siden sidste calibrering...

Re: Div. ? BAXI 2.5 UPDATE

: 10 dec 2007 13:29
af HSC
Så blev der søndag den 09.12.2007 skiftet 5 termostater Danfoss i stueetagen, plus monteret returføler på gulvvarme i badeværelse. RAVK + føler monteret på varmvandsbeholder. Dog ikke monteret føler endnu da jeg ikke havde fået den korrekte pakning til min Vølund Quattro Gold...
Men fik renset varmtvandsbeholder ud for kalk, noget der ligner 20L kalk kom der ud. Anode stod også for udskiftning...
BAXI 2.5 blev renset for aske og støvsuget i alle ender og kanter...

Mangler at isolere røgrør, afventer lige og ser mht. til om der skal trækstabilisator på?

Er lidt spændt på den næste uges forbrug...

Er der nogen af jer der har skiftet til en Grundfoss ALPHA cirkulationspumpe...

Re: Div. ? BAXI 2.5

: 12 dec 2007 23:11
af HSC
2 døgn efter og fyldte 3x25kg i magasinet = 37,5kg/døgn - det er stadig for meget...
Føler på varmtvand dog stadig ikke monteret!

Hvordan fylder I jeres magasiner op, har I et bestemt sted I fylder op til eller er det på slum?

Har taget et par billeder af brændkammer efter en grundig rensning og fyring i 2 dage! Har bare lige brug for hjælp til at uploade dem http://www.peecee.dk kører af lort til på min computer.

Indstillinger:

0,1L 16% blæs 30sek. indfyring
0,?H 46% blæs 20 sek. indfyring (kan ikke lige huske snegletid her)

Røggastemperatur ligger på 105-115 på lavt og mangler stadi, at isolere røgrør!

Den står og tygger på lavt det meste af tiden, en meget sjældent gang på pause. Og indimellem på højt når fremløbstem. er faldet til 70 grader, røgen på højt er meget brun og tæt - hvad vil I mene jeg skal justere den til...?

Re: Div. ? BAXI 2.5

: 12 dec 2007 23:24
af thy
den lave passer rimeligt med de røg temp...
den høje er for fed mangler blæs/mindre piller...prøv at sætte høj sek op til 25 bliver det ved op til 30

Re: Div. ? BAXI 2.5

: 12 dec 2007 23:24
af HSC
Her billeder - har lige lært denne www-side at kende, hi hi.