Side 2 af 3

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 05:57
af Ulrik
HR LUCCA skrev:Det bedste er og bruge et uge ur/rumtermostat da jeg vil mene der er chance for tilbage brænd ved afbrydelse af spændingen , det er jo heller ikke den store udskrivelse til et uge ur :wink: der er et her som jeg mener kan bruges http://www.conradelektronik.dk/AP-TERMO ... 1=tablink2 :great:
Den ligner noget der kan erstatte den rumtermostat jeg har nu?
Den slukker hvis vi overstiger 23 gr i stuen.

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 06:36
af lamborg
altså Ulrik hvor svært kan det så være.
Rumtermostaten slukker ved 23gr men den tænder jo igen når den kommer under.
Du skal bruge :
En automatisk vinduesåbner til et drivhus
En hårdtørrer
et tænd/sluk ur.
Du montere vinduesåbneren på det vindue tættest ved termostaten.
Hårdtøren sættes så den peger på fjedercylinderen og tilsluttes ur.
Torsdag tænder hårtørreren, varmer fjederen op og vinduet åbner. Kulde strømmer ind til termostaten og fyret tænder :-)
Husk at polak sikrer vinduet med rivonet :-)
Ikke mindre en genialt :-)

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 07:24
af pille bruger
Ulrik skrev: Jo jo, men den del er lige som sort snak for mig :D
Inde i styringen er et sæt klemmer, mærket med "EXT", med et stykke ledning i mellem.
Når denne ledning fjernes, får det styringen til at stoppe fyret, lige som når du trykker på stop knappen.
Når du sættet ledningen tilbage igen, starter fyret, lige som når du trykker på start knappen.
Nu er der så flere muligheder for at betjene denne ledning = lus.
Du kan føre den op i stuen f.eks med http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... ostat.html eller bare en lang ledning med en kontakt i enden.
Du kan også sætte et ur på i stedet for lusen, det skal bare være et ur med kontakt funktion, og som ikke sætter strøm ind på klemmerne.
Kommer der strøm ind på klemmerne, futter styringen af.

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 08:18
af xkfc
Ulrik skrev: Den ligner noget der kan erstatte den rumtermostat jeg har nu?
Den slukker hvis vi overstiger 23 gr i stuen.
Den ser smart ud, og priser er da super. Der skal nok bruges lidt tid på at læse manualen. Hvis den rumtermostat du har, er forbundet med ledning, så kan du bare udskifte 1 til 1 :great: Men er det en Wireless du har, så går den ikke.

Kenneth

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 09:25
af martin_b
Ulrik skrev:Starter fyret ikke op af sig selv efter en strømafbrydelse?
Jo. Men det du vil ligner ikke helt en strømafbrydelse. Du vil lade fyret slukke af urstyrings-funktionen. Og så vil du lade tænd/sluk-uret sørge for at fyret starter op. Men det vil ikke virke, fordi fyret ikke er blevet afbrudt af en strømafbrydelse, men af timeren. Så vil fyret vente på at du trykker tænd efter sådan en tilstand.

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 10:14
af xkfc
At afbryde strømforsyningen til styringen er ikke det mest smarte. For at det starter automatisk op igen, kræver det at strømmen bliver fjernet mens fyret er i drift, så fyret vil stå og kvulme indtil det er gået helt ud.

Ext. er det rigtige sted at afbryde, for så har styringen kontrol med forbrænding, skakt temperatur m.m.
Havde man stokerkontrol eller cloud, ville historikken også være intakt.

Det er dog en lille ting ved ext.
Hvis man har VVB prioritering så laver fyret jo stadig varmt vand, også selv om rumtermostater og uge ure afbryder fyret, så vvb prioritering skal kobles fra, hvis fyret skal være helt slukket.

Kenneth

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 10:41
af pille bruger
En helt anden ting man skal tage i betragtning hvis man tager strømmen,
er at den tilbageværende mængde brændsel kan opvarme foto føler så meget at den bliver sort, eller smelter.
Sker det kan fyret ikke gå i drift igen.
Derfor luk altid ned med tænd og sluk funktionen.

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 13:54
af Ulrik
Takker for jeres indlæg. Jeg kan sagtens forstå argumenterne for at bruge EXT.

Min plan var nu ikke at bruge uret til at slukke fyret, jeg er med på hvilke problemer det vil give.
Det skal kun tænde op. Det klares på den fede måde ved at slukke fyret på den dertil indrettede Off knap. Når den er færdig med at lukke ned, trykker vi på start hvorefter strømmen tages.
Men ellers er det vel kun at tænde når man kommer hjem i weekenden og så vente et par timer på varmen :)

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 18:36
af DBS
Nu findes der flere forskellige fjernstyrings muligheder ved SMS, som kan trække et relæ, kontakt fra dette relæ, kan så bruges til EXT på scotte :wink:

Så er det bare at sende en sms, nogle timer før end du er hjemme icon_cheesygrin.gif

Også lige et forslag til NBE, at det kunne være muligt at tænde scotten via stokercloud, hvis fyret "bare" er slukket (altså ikke i alarm) :great:

Ugeur til v 6.85

: 24 mar 2014 19:05
af martin_b
Øh? Jeg tændte min Scotte via cloud se sent som i går. Det var så godt nok tre timer før jeg kom hjem. Men det bør ikke betyde noget :-)