Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 05 feb 2014 14:18
af Rasmus-Rose
Ok. det er gjort.
og der var ligt luft i pumpen.
men er startede og stoppede et par gange.
så nu sker det. håber det funger, så jeg kan slippe for gas fyret.

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 05 feb 2014 16:45
af Søren-R
Hej Rasmus.
Jeg kan se på cloud at du har flowmåler på, kunne der måske sidde noget pakgarn i den som blokerer.
For det er set før.

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 05 feb 2014 19:08
af Rasmus-Rose
ja det kunne der jo godt. der sidder jo et net på tilgang.
det må jeg lige prøve. tak. tak.:-)

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 06 feb 2014 10:10
af Rasmus-Rose
Søren du er en knag.
der sad en klump på størrelse med et led af en finger.
Flowet gik fra 180 l/t til 1200 L/t, og jeg fik varme frem som aldrig før, TAK.
Flowet er dog gået ligt ned igen, så der er nok kommet ligt mere skidt i.
lader den køre et par dage, og så tømmer jeg sigen igen.

men nu lukker fyret ned flere gange, med motor fejl, og der ligger meget aske i brænderen.
ved ikke lige hvad jeg skal sætte blæser rens til.
jeg har kompresser rens men er ikke monteret endnu.

det her er jo nybegynder nr.1 ;-)

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 06 feb 2014 16:17
af Søren-R
Det var så lidt, syntes nok det så lidt mærkeligt ud. :shock:
flowet skal jo falde i takt med der kommer varme i huset. :great:

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 06 feb 2014 17:05
af Søren-R
Det ser godt nok mystisk ud med % og Kw ydelserne, er du sikker på at brænderen er indstillet til 16 kw og autoberegning er sat på ja

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 06 feb 2014 19:40
af Rasmus-Rose
ja jeg undre mig også over den står så højt i kw. i %. men har sat brænder til 16kw. i styring. selv om det er en 20kw der er skruet ned.

har lige justeret brænder i 10% - 50% - 100% drift
sat snegl til min Effekt ved 10% til 4kw og nominel Effekt til 16kw.
måske burde min stå 1.6kw

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 07 feb 2014 07:23
af Smut 25
Søren-R skrev:Det ser godt nok mystisk ud med % og Kw ydelserne, er du sikker på at brænderen er indstillet til 16 kw og autoberegning er sat på ja
vær lige obs på hvis der er monteret en retur føler sammen med flowmåleren så er kw ikke hvad kedlen yder
men hvor meget energi dit hus aftager

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 07 feb 2014 15:16
af Søren-R
Så giver det jo lige pludselig mening :great:

Ingen varme frem og retur. BS1016 16Kw

: 08 feb 2014 00:52
af Rasmus-Rose
Ahh. det giver god mening. tak.

efter rensning af Flow måler igen, hvor der lå et cigaret skod i.??? så køre det bare der ud af.
Tusinde tak til jer alle for hjælpen.
overvejer dog ilt kit, da trækket skifter meget, og jeg skal næsten dagligt justere blæseren for at få optimal brændning.