Info om opdatering 10.0467
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
- Mit fyr: Woody
- Areal: 238 m2
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5-6 tons
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Info om opdatering 10.0467
Hej Plummer
Hvis vandrerist er slået til tager blæserrens længere tid, da risten flyttes 10% frem og tilbage under blæserrens. Er vandrerist funktionen slået fra kører blæseren som normalt.
Du kan trygt opgradere til 10.0468, for at undgå problemet på version 10 skal du gøre følgende:
1. Gå til menu 7 Rens
2. Under fanen Vandrerist finder du feltet "Rensning efter" og sætter til 0 kg = off.
Det burde hjælpe dig, skulle det mod forventning stadig drille, så må du lige sige til.
Mvh. Jens
Hvis vandrerist er slået til tager blæserrens længere tid, da risten flyttes 10% frem og tilbage under blæserrens. Er vandrerist funktionen slået fra kører blæseren som normalt.
Du kan trygt opgradere til 10.0468, for at undgå problemet på version 10 skal du gøre følgende:
1. Gå til menu 7 Rens
2. Under fanen Vandrerist finder du feltet "Rensning efter" og sætter til 0 kg = off.
Det burde hjælpe dig, skulle det mod forventning stadig drille, så må du lige sige til.
Mvh. Jens
Stokersoft
http://www.stokersoft.com
http://www.stokersoft.com
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Info om opdatering 10.0467
Har fundet løsningen YES sir!!!
det var simpelhen måden jeg fik den re sat på der ikke var helt efter bogen
Ellers tak for hjælpen
det var simpelhen måden jeg fik den re sat på der ikke var helt efter bogen
Ellers tak for hjælpen
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Info om opdatering 10.0467
Måske man skulle lave en guide i hvordan man reseter ens styring / opdatering
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Info om opdatering 10.0467
Reset ???plummer skrev:Måske man skulle lave en guide i hvordan man reseter ens styring / opdatering
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Info om opdatering 10.0467
Reset to factory efter en opdate det har jeg nu aldrig gjortplummer skrev:Ja nemlig Reset to factory..
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Info om opdatering 10.0467
Nej det var før opdateringen, fordi jeg havde problemer med mit blæserens, som ikke fungerede, som det skulle, hvis du læser hele tråden
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Info om opdatering 10.0467
Ja det har jeg læst, jeg kan ikke forstå at du skal lave en Reset to factory, det skal da spille max selvom du laver en opdateplummer skrev:Nej det var før opdateringen, fordi jeg havde problemer med mit blæserens, som ikke fungerede, som det skulle, hvis du læser hele tråden
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Info om opdatering 10.0467
jamen det gjorde det jo ikke, vi manglede en guide i at reset den helt, men min smed fik så enderligt snakket med NBE om hvad vi skulle gøre
denne guide kunne jo godt have lagt i manualen, som man får med, istedet for man skal til at ringe til NBE
denne guide kunne jo godt have lagt i manualen, som man får med, istedet for man skal til at ringe til NBE
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Info om opdatering 10.0467
Jo jo men lidt underligt at du har haft den samme fejl på to styringerplummer skrev:jamen det gjorde det jo ikke, vi manglede en guide i at reset den helt, men min smed fik så enderligt snakket med NBE om hvad vi skulle gøre
denne guide kunne jo godt have lagt i manualen, som man får med, istedet for man skal til at ringe til NBE
Er det ikke noget med at trykke på knappen inde på printet, og mens man trykker på knappen så skal der sættes spænding på styringen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade