Side 2 af 6

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 26 dec 2013 09:53
af pille bruger
Knaegten33 skrev:Hej jeg har et woody pillefyr 10kw 7 vision, jeg har også problemer med min lysføler. den køre op og ned i lx tallet mens fyret køre normalt. -men det gør så, at fyret går ud når den ikke kan se lys i en periode. fyret et 6 uger gammelt og problemet er først kommet i den sidste uge. har renset fyret, prøvet af sætte en anden føler i, sat min. forbruget op til 2kw men intet hjælper, er der mon nogen som har en god ide.?
Du skal øge tallet i min drift effekt ( skorstenstræk )

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 28 dec 2013 19:51
af Knaegten33
Hejsa tak for de gode råd. men ingen af tingene virker.. øv

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 28 dec 2013 20:12
af HR LUCCA
Knaegten33 skrev:Hejsa tak for de gode råd. men ingen af tingene virker.. øv
Det kan være din lys føler der skal renses , eller ikke sider rigtigt , den sider på højre side af brænderen set forfra , sluk fyret og af med skjoldet så sider den lige på siden , ud med den og rense den med en klud og se om den vender ind mod herden :wink:

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 28 dec 2013 23:09
af Knaegten33
Det har jeg også prøvet. virker heller ikke. tænkte om den skulle opdateres måske. men tak for tippet.

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 18:11
af Mathilde1
Hej
Har samme problemer, så vil høre om du har fået løst problemet?
Lysføler kører op og ned og fyret går ud med alarm ingen brændsel!!!

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 18:16
af Mathilde1
Glemte at sige at det er min nabo's nye scotte 10 kw version 7.045. Som det handler om. Mit kører upåklageligt
På forhånd tak

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 19:44
af pso
Vdd 3kw skal der være fuldt lys. Kig ned i brændkammer når lysføler melder for lkidt lys, hvis der er flamme er det føleren der enten er beskidt, sidder forkert eller er defekt, ja i teorien kan det også være defekt styerboks men den er meget sjælden.
Er der ikke flamme så er føler ok og der er noget galt justering af forbrændingen.

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 20:51
af Mathilde1
Ok tjekker lysføler igen... Det undrer mig bare at når fyret kører på 100% så kører lysføler fra 99 Lux og ned under 30-40 Lux og så op igen. Sådan vandrer den og på et tidspunktt går den så ud med alarm ingen brændsel. Jeg har sat min. Effekt op fra 1 til 3, justeret blæser efter bedste evne efter der har været lidt sorte piller i asken.

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 20:55
af pso
Den skal ligge på 99 lux hele tiden, når du er pænt over minimums effekt, prøv at skifte føler, den koster ikke ret meget.

Ingen lys på lysføler (engang imellem)

: 13 jan 2014 21:15
af HR LUCCA
Jeg havde også problemer med den svingede i lux ,men den nåde aldrig og skrive ingen brændsel , en dag da det havde irriteret mig længe nok hev jeg kappen af og låste fyret i 10 % tog føleren ud og løsnet den lille holder der er på føleren , så dreje jeg den til den vidste flest lux , og så blev holderen spændt igen , nu viser næsten altid 99 lux også i lav ydelse , styringen er en V7 med 043 software altså ikke opdateret :wink: i kan se min lux her http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php ... arnelarsen