køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:23
af levi
marianne64 skrev:ikke noget der styre det.
Nå - ja men så ved du jo du skal have lavet det - før får du ikke skidtet til at køre fornuftigt.

Få fat i montøren - han må lave det om :great:

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:25
af Hjemme teori
Så er det den der driller og styrer din retur, herunder bestemmer at din kedel skal køre 80 grader når vandet er for koldt og derfor yder 100% ved 70 grader. VVB fungere desuden fint som buffer i dit anlæg, hvilket gør at fyret kører stakato og VVB'en ligeså.

Start med at slå VVB fra i styringen, så skulle det begynde at passe sig selv. Og så få lavet et eller andet der styrer VVB (motorventil eller returventil)

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:29
af marianne64
ønsket vvb temp skal den så bare sættes på 0?

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:36
af Kigan
jep :)

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:37
af Hjemme teori
Jeg ved det egentlig ikke, men det burde vel virke. Så burde kedlen blive 60 grader og holde VVB'en samme temperatur.

Men har du en hane til VVB'en som du kan lukke "lidt", så gennemstrømningen den vej falder lidt, ellers har fyret lidt svært ved at regulere når returen er næsten samme temperatur som fremløbet!

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:38
af levi
marianne64 skrev:ønsket vvb temp skal den så bare sættes på 0?
Ja det skal den - men du skal se at få en termostat på din varmtvandsbeholder - det andet der duer altså ikke!

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:40
af marianne64
ok det må vi have set på

køre 100 % ved 70 grader

: 22 nov 2013 19:56
af Bjarne
levi skrev:
Ja det skal den - men du skal se at få en termostat på din varmtvandsbeholder - det andet der duer altså ikke!

Præcis :great:

Det scenario din VVB køre på 2-3 timer, svarer til det min kører på et døgn! :D

køre 100 % ved 70 grader

: 24 nov 2013 10:34
af Hjemme teori
Hej

Har du ikke stillet på det, og/eller kører det med urstyring, for det ser stadig mildest talt lidt besynderligt ud.

Følerne i kedel og VVB er heller ikke helt enige, da VVB bliver varmere en kedel, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det er nok fejlvisning.

Hvis fyret skal have en chance for at regulere skal du have begrænset flowet gennem VVB og når du kører med urstyring er det vigtig at du sætter pumpestop højt, ellers tømmer den VVB'en for varme og bruger til husvarme. Så jeg vil sige pumpestop 55, ville være passende, men at du samtidigt skal have styr på dine grafer da kedlen af og til under drift kommer under 55 grader. Formentlig fordi returen er varm, men flowet meget højt. For at begrænset flowet skal VVB'en drosles lidt ned som jeg skrev tidligere, hvis i har en hane mellem kedel og VVB lukkes så meget i at returen bliver stabil. Dette alt sammen indtil i får sat en regulering på VVB'en.