Side 2 af 3

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 20:05
af John Skov Jensen
kovas skrev:Hej Zarge.
Jeg kunne nu ikke finde på at skifte fejlstrømsrelæ selv. Andre installationer er jeg ikke helt afvisende overfor at rode med. Men det letteste er vel bare at kontakte leverandøren.
Sakset fra deres manual, Fronius anbefaler type B i sidste linie

NOTE! A residual current circuit breaker for the AC connecting cable may be re- quired depending on local regulations, the power supply company as well as oth- er conditions. A type A residual current circuit breaker is generally sufficient in this case. However, false alarms can be triggered for the residual current circuit breaker in individual cases and depending on local conditions. For this reason, Fronius recommends that you use a residual current circuit breaker suitable for a frequency converter.

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... apshot.pdf

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 21:09
af Zarge
Fair nok, jeg gir op, sik har åbenbart fået producenterne tilat danse efter deres pibe... Nåja, så r der da arbejde til en flok elektrikere igen... At det så sikkert hiver benene væk under en del små installatører er jo så bare ærgerligt...

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 17:38
af Rasmus Jensen
Zarge - Det er ikke noget nyt... Sådan har det hele tiden været.
Problemet er at man kan risikere at et alm. type A relæ kan gå i en form for "mætning" og hvis der så kommer en fejl strøm (måske en der piller i noget med sine finger) - så kan den ikke slå fra som det ellers er tiltænkt. Det er her at et type B kommer ind i billedet. Og sikkert også derfor der er de strenge krav til jordforbindelsen.
Sådan har jeg forstået det.

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 18:09
af fyrkat
Her er et link hvor man kan se hvilke inverter der kræver henholdsvis type A eller B fejlstrømsrelæ.
http://www.solcelleforening.dk/images/I ... e_-_AB.pdf

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 18:19
af John Skov Jensen
fyrkat skrev:Her er et link hvor man kan se hvilke inverter der kræver henholdsvis type A eller B fejlstrømsrelæ.
http://www.solcelleforening.dk/images/I ... e_-_AB.pdf
Nix, den liste er ikke opdateret og dermed værdiløs.
Piko foreskriver nu type B til alle deres invertere i deres manualer, det fremgår ikke af den liste du linker til

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 19:46
af kovas
John Skov Jensen skrev: Nix, den liste er ikke opdateret og dermed værdiløs.
Piko foreskriver nu type B til alle deres invertere i deres manualer, det fremgår ikke af den liste du linker til
Hej Igen.
Min installatør siger at jeg ikke skal bekymre mig. Type b er kun til 3faset og fåes slet ikke til en fase?

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 19:57
af John Skov Jensen
kovas skrev:
Hej Igen.
Min installatør siger at jeg ikke skal bekymre mig. Type b er kun til 3faset og fåes slet ikke til en fase?
Så kan din installatør kikke på dette link
Link til enfaset type B
http://www.elsag.dk/fejlstroemsafbryder ... b-30ma.htm

Og når nu Kostal selv foreskriver type B til alle deres invertere, både de een fasede og de tre fasede. Ja så skal man da nok rette sig efter det de foreskriver i manualen. :roll:

Og ang. Din fronius, ja så skriver Fronius jo i manualen at,
citat start
Fronius recommends that you use a residual current circuit breaker suitable for a frequency converter.
Citat slut
Også kendt som type B

Men hvis din trikker kender til andre anbefalinger fra Fronius hvor de i modsætning til udmeldingen i dette citat fra manualen, i stedet anbefaler et type A relæ, ja så må det jo være muligt at få ham til at fortælle hvor det står skrevet.
Hvis han ikke kan finde andet på skrift hvor Fronius spcifikt garanterer at der ikke på noget tidspunkt genereres mere end 6mA dc, ja så vil jeg umiddelbart konkludere at der skal et type B relæ på for at overholde lovgivningen her i landet.

Fejlstrømsrelæ

: 24 nov 2013 20:58
af Skovløber
Jeg mener at alle sma invertere fra schuko ( hvis det staves rigtigt ) kun skal have type A.
Bare en orientering.

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 10:39
af kovas
Inverterliste_-_AB.pdf
(71.89 KiB) Downloadet 107 gange
John Skov Jensen skrev: Så kan din installatør kikke på dette link
Link til enfaset type B
http://www.elsag.dk/fejlstroemsafbryder ... b-30ma.htm

Og når nu Kostal selv foreskriver type B til alle deres invertere, både de een fasede og de tre fasede. Ja så skal man da nok rette sig efter det de foreskriver i manualen. :roll:

Og ang. Din fronius, ja så skriver Fronius jo i manualen at,
citat start
Fronius recommends that you use a residual current circuit breaker suitable for a frequency converter.
Citat slut
Også kendt som type B

Men hvis din trikker kender til andre anbefalinger fra Fronius hvor de i modsætning til udmeldingen i dette citat fra manualen, i stedet anbefaler et type A relæ, ja så må det jo være muligt at få ham til at fortælle hvor det står skrevet.
Hvis han ikke kan finde andet på skrift hvor Fronius spcifikt garanterer at der ikke på noget tidspunkt genereres mere end 6mA dc, ja så vil jeg umiddelbart konkludere at der skal et type B relæ på for at overholde lovgivningen her i landet.
Hej John.
Min elektrikker henholder sig til denne liste :

Fejlstrømsrelæ

: 25 nov 2013 10:56
af John Skov Jensen
Ok, den er så ikke opdateret, da Kostal selv foreskriver type B og listen mener det er nok med Type A
Og Fronius anbefaler også type B selvom listen viser type A.
Men du kunne jo bede ham om at måle om inverteren holder sig under de 6mA dc.
Eller du kan håbe på at den holder sig under de 6mA og at dit type A hpfi så kobler korrekt fra når der/hvis der bliver brug for det og installationen ikke slår dig ihjel p.gr.a svigtende fejlstrøms udkobling.
Bemærk at en inverter ikke skal være defekt for at udsende dc strøm, det er nærmere et biprodukt og vil ske under alm inverter drift.

Men held og lykke med din videre snak med din trikker. Jeg kan ikke finde på mere at tilføje.