Side 2 af 2

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 27 okt 2013 13:58
af Bigfoot
lågen skal være tæt, det er meget vigtigt at den er det.

Jeg kører faktisk hele året igennem her, med de indstillinger, tror måske jeg i den værste isvinter, har været oppe på L0.4 eller sådan.

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 27 okt 2013 14:55
af kusti
Tak

Jeg bliver så klog.
Nu skaffer jeg noget snor og lim + justerer fyret op til 80 grader igen, som Thy siger + kikker efter om den er mere end 6 grader under Set i længere tid af gangen.

Det stakkels fyr har bare fået lov til at passe sig selv siden 2006, med flere tilbagebrande til følge, men sidste år havde min bror en fra et VVS firma til at starte det op. Det kostede 1200 kr. Jeg kan se at der ikke var rørt ved standardindstillingerne i menuerne, så hvad han har lavet for de penge står hen i det uvisse. Nu tror jeg det kommer til at "spille" som det skal 8)

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 30 okt 2013 10:34
af kusti
thy skrev:Op på 80 igen det er meningen den skal arbejde + - 6grader for at undgå pausefyring

Men hvis den går tit under set med 6 grader hæves snegletid lav med 0,1 til 0,4osv
Hej igen!

Jeg prøvede med

Set 80 grader
Høj 1,0
Lav 0,3

Der skete det at fyret blev helt sort inden i. Rørene til røgvenderne blev sorte og der lå sorte forkullede træpiller foran flammen?

Den kørte jo fint, som på billedet, med grå røgrør, da indstillingen var
Set 75

Høj 1,2
Lav 0,6

Jeg prøvede så med

Set 80
Høj 1,0....................... ved nu ikke om den går op på 100 % nogensinde
lav 0,4

Dagen efter var den lidt lysere ved røgvenderne, men ikke som da den stod på Lav 0,6.

Skal den så op på lav 0,5 hvis den stadig ikke forbrænder pillerne godt nok. Det er ligesom om at den målte iltprocent kommer længere ned jo mere "mad" den får. Betyder lavere iltprocent bedre forbrænding og lysere aske?????

Problemet er at jeg skal kører temmelig langt for at komme ud til min mor og kontrollere fyret, så jeg vil nok helst køre på det sikre frem for at spare mest muligt på pillerne.....

Mange spørgsmål men,
På forhånd tak

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 31 okt 2013 15:51
af thy
kusti skrev:
Hej igen!

Jeg prøvede med

Set 80 grader
Høj 1,0
Lav 0,3

Der skete det at fyret blev helt sort inden i. Rørene til røgvenderne blev sorte og der lå sorte forkullede træpiller foran flammen?

Den kørte jo fint, som på billedet, med grå røgrør, da indstillingen var
Set 75

Høj 1,2
Lav 0,6

Jeg prøvede så med

Set 80
Høj 1,0....................... ved nu ikke om den går op på 100 % nogensinde
lav 0,4

Dagen efter var den lidt lysere ved røgvenderne, men ikke som da den stod på Lav 0,6.

Skal den så op på lav 0,5 hvis den stadig ikke forbrænder pillerne godt nok. Det er ligesom om at den målte iltprocent kommer længere ned jo mere "mad" den får. Betyder lavere iltprocent bedre forbrænding og lysere aske?????

Problemet er at jeg skal kører temmelig langt for at komme ud til min mor og kontrollere fyret, så jeg vil nok helst køre på det sikre frem for at spare mest muligt på pillerne.....

Mange spørgsmål men,
På forhånd tak
bliv
kusti skrev:Hej igen

Jeg har nu fået lav ilt ned på 7.

Jeg skulle bare "skrue" helt op og så "skrue" baglæns ned til 7.

Nu er fyret indstillet til:

Høj 1,0
Lav 0,3
Set 77 Jeg prøvede på set 80 men den kunne ikke varme op til mere 77 grader på en time. Så jeg satte Set til 77. Er det ok?

Nu er fremløb 77
Tilbageløb 62
Set 77 Fyret brænder vist hele tiden nu. Eller i hvert fald det meste af tiden...
røg 125
Ilt % 13,1-15,5
blæseren kom op på 5 % på et tidspunkt.

Jeg har fundet ud af at der mangler/ødelagt et lille stykke- 3-5 cm- tætningsbånd i bunden af renselågen. Er det noget det skal laves hurtigt?

sidste spørgsmål:

Skal jeg så sætte Høj og Lav til 1,2 og 0,6 når det bliver koldere/frostvejr igen? Skal Set ændres i hen over vinteren?

På forhånd tak for svarene.:-)
kan du kommer ind i alarmreset+menu knap?

H15
L40
b30
r0,0

tror at den manglende stykke snor i tætningen giver højer ilt% og derfor giver fyret ikke den rigtige mængde luft i bålet..

bliv på 0,4 lav og 1,0 høj

men hæv ilt% lav til 7,5 indtil pakning er fikset..

hvis glohul skruen er løs så spænd den da du ikke kan bruge det til noget ud over falsk luft..

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 31 okt 2013 17:46
af kusti
Hej Thy

Alarmreset menu er allerede
15
40
30
00

Jeg ved at glohullet er let at dreje. Jeg har kikket ind, men kan ikke rigtig bruge det til noget. Måske jeg skulle tætne det med varmebestandig silikone. Det har jeg på lager. Snoren må jeg bestille et sted på internettet eller jeg prøver vvs eksperten. Jeg har fundet ud af at den skal være Ø15 mm.

Jeg hæver ilt (på lav) til 7,5 til jeg får fat i ny pakning.
Når jeg har resultatet i næste uge skriver jeg lige igen.

Baxi 1,5. Aske + ilt

: 31 okt 2013 18:40
af thy
http://www.fyrteknik.dk/webshop/baxi_mu ... at-1-5.htm

bare spænd skruen ved glo hulet så er det fint .