Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 12:37
af Dyrehavevej
Kan fejlen skyldes for høj O2, i for lang tid ?

Dette kan indstilles.

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 14:07
af Julehund
det var også min tanke, men skriver den ikke "ild gået ud"?!

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 14:31
af Stokergården
Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.

Mvh Jens
Ulrik skrev:Godmorgen - på en kold morgen :?

Da der var lidt fodkoldt var jeg lige ude og kigge til anlægget.
På displayet kunne jeg læse:
Tilstand: Stoppet

Kedeltemp var nede på 37 gr så der er vel ikke noget at sige til at der var koldt i stuen.

Hvad kan få sådan en Benekov R15 til at stoppe?
Der var ingen alarmer og der var foder i magasinet.

Heldigvis var der ren tørvepiller i som gløder temmelig længe, så der var ingen problemer med at starte op igen.

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 15:04
af Ulrik
DB Stoker skrev:Hej Hvis der står tilstand stoppet og du kører med iltstyring på en tm er det fordi kedlen har været for varm men ikke varm nok til at tage overkogsikringen. Det er den temp. der er sat ved hot bouiler der har været overskedet.

Mvh Jens
Det kan sagtens være det. Der blev fyret godt op i brændeovnen i går eftermiddags inden jeg kørte i byen.
Jeg havde overvejet om det kunne være pga. høj kedeltemp, men så skulle overkogssikringen være slået fra og ikke muligt at starte fyret uden at resette overkogssikringen.


Så må jeg jo hæve hot boiler eller justere fyrets evne til hurtigere justering i forhold til den opnåede kedel temp.

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 16:28
af Klaus
Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen :roll: icon_cheesygrin.gif

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 17:32
af liagro
Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 17:53
af thy
liagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
det var smart :great:

Re: Tilstand: Stoppet

: 10 nov 2007 18:12
af Ulrik
Klaus skrev:Se det var det jeg sagde, det var noget med temperaturen :roll: icon_cheesygrin.gif
Jep, og jeg er 100% sikker på at det var din kommentar der ledte Jens hen til svaret og Karsten til løsningen icon_cheesygrin.gif
Faktisk tror jeg der er et tilbud om et vellønnet teknikerjob på vej med posten :P
Liagro skrev:Hvis genstart mask. i input settings i service menu ændres til kode 111 vil stokeren genstarte automatisk efter hot boiler
Hilsen Karsten
Smart, det vil jeg gøre :great:

Re: Tilstand: Stoppet

: 11 nov 2007 00:14
af Ulrik
Jamen den nåede alligevel at lave samme nummer inden jeg fik rettet i servicemenuen :)
Den lavede altså samme nummer igen.

På et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren ændrede jeg et eller andet for at få en mere jævn drift.
Det gjorde at den ikke reagerer så hurtigt i driften og det er nok derfor den når hot boiler.

Nu er min hukommelse desværre ikke bedre end jeg ikke kan huske hvad det var jeg ændrede :lol:
Muligvis integral sampling time for 33 til 28?

Nogen der kan huske bedre end jeg?

Re: Tilstand: Stoppet

: 11 nov 2007 06:45
af Klaus
Er det ikke i performance pid og så den øverste værdi ?