Hej Christian,
Tak for svaret !

Har selv tænkt på den der elektrolyt kondensator, men den sveder ikke og er ikke deform, Jeg må nok lådde den af og måle om den den stadig virker.

Den der spændingsregulator agtige ting med kølepladen, må jeg lige se nærmere på, jeg er ikke i huset idag, så jeg må tilbage og checke, men den kunne evt. godt være ok, hvis det er kondensatoren der driller.

Jeg kunne jo give boardet en chance og hurtigt udskifte de to dele, hvis det så ikke virker, må jeg nok bide i græsset og købe et nyt print.

/Bo

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 20 okt 2013 17:03
af T-mek
Bliver spændende hvad du finder ud af.

Hvis du køber et nyt print vil jeg gerne overtage det gamle, der kommer jo desværre nok flere af disse fejl fremover og det kunne være sjov at finde fejlen.

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 20 okt 2013 17:20
af Stokerbo
Hej Christian,

Jeg sender den til dig hvis jeg køber et nyt, no problem.

/Bo

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 20 okt 2013 17:25
af T-mek
Stokerbo skrev:Hej Christian,

Jeg sender den til dig hvis jeg køber et nyt, no problem.

/Bo
Super..

Så må vi lige finde ud af noget betaling for porto hvis det skulle blive aktuelt.

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 16:11
af Stokerbo
Nå,

Nu fik jeg checket kondensatoren, den fejlede ikke noget, den mystiske spændingsregulator viser sig at være en BT137 (Triac) den har jeg skiftet.
det hjalp ikke. Det virker iøvrigt som pip lyden kommer fra omkring dioderne.

Hvis der ikke er nogen andre ideer må jeg nok skifte power boardet. så håber jeg det er det.

/Bo

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 16:19
af thy
Surt men ikke til at undvære.

Ærgerlig at vi har et til rådighed på forumet til test inden man skal gribe i muldvarpen.

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 18:26
af T-mek
thy skrev:Surt men ikke til at undvære.

Ærgerlig at vi IKKE har et til rådighed på forumet til test inden man skal gribe i muldvarpen.
??

Hvis nu Bo ender med at købe et nyt print og jeg kan lave det gamle, kan du jo få det til test og have det liggende, så kan folk jo låne det.
Det ville jo være super at man kan få fat i et print en søndag morgen i Februar hvor det blæser og er pissekoldt....

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 19:26
af thy
det lyder spændene det kunne jo være smart lige at kunne låne sårn lige for at se om det skulle være der fejlen var,inden man smider er par tusind ud til noget man ikke er sikker på er i stykker :great:

go ide T-mek måske man kunne være heldig at finde det andet print også..

det kunne jo også være spændene om det er samme fejl der går igen ved defekte print og om der kunne være muligt at finde en reppakke hvis det skulle vise sig at der er samme komponent/er der dør hver gang :great:

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 19:44
af T-mek
thy skrev:det lyder spændene det kunne jo være smart lige at kunne låne sårn lige for at se om det skulle være der fejlen var,inden man smider er par tusind ud til noget man ikke er sikker på er i stykker :great: Nemlig

go ide T-mek måske man kunne være heldig at finde det andet print også.. Kunne være fint

det kunne jo også være spændene om det er samme fejl der går igen ved defekte print og om der kunne være muligt at finde en reppakke hvis det skulle vise sig at der er samme komponent/er der dør hver gang :great:
Der kommer sikkert flere af disse fejl fremover, så det kunne være sjov at finde ud af hvad der er galt

Multiheat 1,5 - A5 fejl

: 22 okt 2013 20:23
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, det kunne være interessant at finde ud af hvad der er galt, men især også hvorfor det sker.
En rep-pakke vil være kanon, men jo faktisk endnu bedre hvis vi kan finde årsagen, og dermed undgå den.

Undrede mig i anden tråd over døde displays og døde print kort, hvordan det mon kan være,
at det synes som om levetiden falder i 3 grupper :
- på nogle anlæg holder de kun 1 - 1.5 år
- næste gruppe synes at være 5 - 6 års holdbarhed
- og endelig tredie gruppe med over 10 års levetid

Mine egne mulig bud på det fænomen :
a) generelt meget fugt i fyrrummet, eller fugt som følge af strømmen
bliver taget helt af ved sommerstop, og derfor 'dør' når fyret startes igen
b) meget skidt og møg, der på nogen anlæg synes at finde vej til både
bagside og forside af print kortene
c) dårlig beskyttelse mod transienter i strømmen, f.eks ikke HPFI relæ
der beskytter ved lynnedslag, men f.eks kun HFI relæ

Jeg har somme tider spurt til 'omstændighederne' ved død kort, men det er