Side 2 af 2

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 14:43
af calle
Hvad med røgafgangsrøret. Er det renset ?

Venlig hilsen

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 14:56
af pille bruger

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 16:12
af Idor
Havde næsten samme oplevelse i juni måned. Ville bare lige tænde op så pumper og fyr kunne køre 30 min. Røg kom ud af ekstern snegle motor og slangenssmeltede og der kom ild ud af metal røret

Det viste sig at være en Allike som var kommet ned i skorstenen og kravlet helt ind i røg røret ved kedlen

Ellers prøv at pille smelte slangen af, gå ind i manuel og tænd for blæser, hold hånden på metal røret, så kan du høre og fornemme om der er modstand for luften igennem kedlen og skorstenen. Det må der ikke være, for så kommer røgen baglæns ud.

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 16:27
af Jan_Al
Mit gæt er at din skorsten er kold og dermed ingen træk! Af med renselemmen og smid en sammekrøllet avis ind skorstenen, sæt ild til avisen og vent til ilden har rigtigt fat og sæt så renselemmen på igen. Start så fyret mens der er varme skorstenen!

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 23:47
af levi
Havmand skrev:Det er ikke fordi der sidder en kuldeprop i skorstenen... Prøv at smide et par sider sammenkrøllet avis med ild i ind i skorstenen, når scotten tænder op.
Også min teori :great:

Røg i fyrrum

: 29 sep 2013 09:00
af martin1977dk
Takker for indput. Vi prøver lige senere idag :-)

Røg i fyrrum

: 12 okt 2013 17:43
af calle
Hej Martin.

Kan du løfte (røg)sløret for, hvad der var galt.

Venlig hilsen