Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 14:42
af peterfarsinsen
Hej

Motor/søjleboremaskinen virker fint, og jeg er en klovn.

Den ene af de tre forsikring var sprunget, og jeg antager, at motoren så faktisk kun fik 230V. Der er én sikring pr. fase ikke?

Nu mangler jeg bare at montere en afbryder med nødstop inden det er forsvarligt at bruge den. Hvis nogen ved, hvor det kan købes til en rimelig pris, hører jeg gerne herom. Jeg synes ~ 300,- er lidt dyrt.

Tak til alle for input!

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 14:50
af Aaen
ej, jeg mener at den har fået 2x380 volt, istedet for 3x380 volt, men det er nu ligemeget :)

300 er ikke dyrt, speciet ikke hvis der er motorværn indbygget. i så fald, vil du også kunne beskytte motoren mod afbrænding.

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 15:00
af Kjeld P
Ja...det vil jeg osse foreslå...ohme fra den sammenlagte skinne ned til hver indgang...uden strøm på motoren.

Nååå havde sg ikke set du havde fundet fejlen...nej motoren fik ikke 230V pga en sprungen sikring. Den har fået 1 X 400V og så skabes drejefeltet ikke...derfor brummer den kun.

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 15:35
af peterfarsinsen
Aaen skrev:ej, jeg mener at den har fået 2x380 volt, istedet for 3x380 volt, men det er nu ligemeget :)

300 er ikke dyrt, speciet ikke hvis der er motorværn indbygget. i så fald, vil du også kunne beskytte motoren mod afbrænding.
Ja, du har ret, jeg glemte igen, at det er tre faser (og ikke en nul).

Jeg kan slet, slet ikke finde noget til 300,- med motorværn, så du må gerne linke, hvis du indkøbt. Det ligner nærmere noget i stil med ~ 600,-, når jeg stykker stumperne sammen.

Måske man skal have lidt tålmodighed og finde det brugt...

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 15:48
af Aaen
http://www.el-grossisten.com/pi/MOTORV% ... 2262_.aspx
http://www.el-grossisten.com/pi/MOTORV% ... 2261_.aspx
så kommer der jo en kasse og lidt fragt til + der er ikke et enligt nødstop
ved ikke om den her duer?

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 15:59
af peterfarsinsen
Jeg lurer på det.

Måske jeg bare skal købe nødstop og motorværn hver for sig. Det er lidt nogle skramlede løsninger, når det er kombineret, og det skal alligevel ikke sidde samme sted. Vil gerne have afbryder på siden og nødstop foran.

Du linker til 10-16A eller 6-10A. Jeg har aldrig købt eller hørt om motorværn før nu (men kan godt regne ud, at det nok ville være smart). Bør det ikke matche motorens forbrug? Altså i mit tilfælde ca. 1,4A ved 400V?

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 16:03
af Aaen
Jo jo det skal passe, der er mange flere muligheder derinde på siden. Jeg mener at du kan justere på en lille skrue, så amperene passer.

Og hvis du alligevel ikke har en start/stop knap på boremaskinen, kan du bruge motorværnet til dette :great:

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 17:38
af Flammen
ikke for at fluekneppe, men det sidste af dk gik over til 230/400volt 1/1-1996. 220/380 er fortid (er 13 år siden) kom nu vidre

det kan så være smart nok at føre 230v med, til fx arbejdslys kølevandspumpe

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 18:18
af Aaen
Du har sikkert ret. Men mon ikke det går :-)

hvor skal man så bruge den her? http://www.harald-nyborg.dk/p8657/cee-m ... polet-380v

:D

Tilslutning af søjleboremaskine

: 21 sep 2013 18:44
af Julehund
motorværn er ikke nødvendigt! (men en god ide!) det er jo ikke en maskine der står og passer sig selv, vel!?
så en kontaktor men en eller anden start/stop ordning dækker det vist så rigeligt!!! :)