Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 11:01
af martin_b
Så sæt VVB max effekt ned til f.eks. 50% så den ikke fyrer for kraftigt og dermed stopper pga. for høj temperatur. Eller kig på dine PI-indstillinger som skrevet før i tråden. Hvad står de til?

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 11:24
af Hjemme teori
Der er jo ikke noget nemt svar på spørgsmålet. Til det er fejlmeldingen ikke beskrevet grundigt nok.
(det er lidt som at skrive min bil larmer - nogen ideer)

(med det du har skrevet ovenfor, behøver det ikke være en fejl, hvis fyret feks. kører 10% ydelse når det bliver varmt - så skal det bare stoppe, så har det intet med der forbrændingstekniske at gøre som du skriver -"Det brænder nok for voldsomt")

Så derfor fortæl hvis du mener det har kørt fint og beskriv opsætning og hvad fyret laver lige nu (drift eller drift VVB med eller 2 eller 3 vejs ventil, eller returventil på VVB) og vedlæg gerne grafer - hvis ikke så beskriv så detaljeret så muligt forløbet.
Beskriv settings med kedel temperaturer over og under, pumpestart og stop.

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 12:27
af pille bruger
esox skrev:Der bliver kun opvarmet vand til brugsvand. Det har virket i 3 md....
Gå ind i styringen, og afbryd "lusen"
Så bliver der kun lavet varmt vand.
Alternativt, stil kedeltemperaturen ned til 10 gr.
Så er der ikke mere du kan stille på, det næste er at du skal have tilsluttet radiatorer, så du kan få afsat varmen.

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 12:30
af pille bruger
esox skrev:Jeg har ikke vvp.
Jeg ved ikke lige hvad P og I er?
Hvor ser man det?
Varmt vands prioritering er det du har med en føler i vvb + en 3 vejs orange ventil.

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 20:48
af esox
Lavet en ny pilleafvejning. Det er sgu lidt sært. Vægten er gået fra 1280 g til 1880 gram!!
Kan det passe?

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 20:56
af pille bruger
esox skrev:Lavet en ny pilleafvejning. Det er sgu lidt sært. Vægten er gået fra 1280 g til 1880 gram!!
Kan det passe?
Det er et stort spring :shock:
Prøv en gang mere.
Ind i menu autoberegning, og ned til "kør snegl 6 min".
Vej af på en digitalvægt.

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 20:57
af Oldgaard
esox skrev:Lavet en ny pilleafvejning. Det er sgu lidt sært. Vægten er gået fra 1280 g til 1880 gram!!
Kan det passe?
Har du lavet 1 afvejning eller F.eks 3 efter hinanden ? men ja det kan sagtens ændre sig, dog er dit tilfælde lidt til den store ende af forskel

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 21:45
af esox
Fået tid til at se på sagerne.
Jeg ved godt hvad vvp er. Jeg har ikke noget af det.
Fyret har kørt sommerdrift siden 1. maj uden problemer.
Der er udført service på fyret og der er ændret lidt på opstillingen ved den lejlighed (7. august).

Det der går galt er, at der er en stor flamme i fyret og sneglen fortsætter med at fyre piller på. Fyret ender med at advare med intet lys og kedlen bliver for varm (mere end 80 gr).
Mine indstillinger er som følger:
Kedeltemp: 70 gr
Kedel diff over 10 gr
Kedel diff under 5 gr
VVB temp. off
VVB diff. under 10 gr
Pumpestart temp 45 gr
Pumpestop temp 65 gr
Ekst. diff. 1 gr

Brændsel 27S
Elænder start 60 sek
Eltænder effekt 85%
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%

Snegl ydelse nu 1885!! før 1190 gram
auto ja
Skorsten 5
Mætning lav 5.08 %
Mætning høj 17.6 %
Ydelse kw 10
Min. effekt 10%
Max effekt 100%
VVB max effekt 100 %

P-led 2.5
I-led 0,5
effekt minut 10 %

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 22:03
af Hjemme teori
I sommer drift ville jeg sætte pumpestart så højt at du ikke starter med at suge varme ud af VVB, så lige under det som styrer VVB er sat til.
Pumpe stop ville jeg også sætte så pumpen ikke når at stoppe inden fyret får reguleret op ved forbrug, ellers skal PI'en nok blive forvirret. (så 58-60gr?)
Skorstentræk 5! passer det?, har du ikke trækstabilisator?
Og en I led på 0,5 med en P på 2,5 mener jeg godt kan hjælpe til med at få fyret til at skyde over mål som du beskriver. jeg ville tro den skulle ligge på omkring 0,15-0,25. Jeg ved ikke om du har interphase ellers er det næsten umuligt at justere PI ordentligt ind og endnu sværere når der kun er meget lille forbrug.

Når nu fyret pludselig giver mange flere piller (som her vil kunne forstærke et evt. problem) vil jeg da gerne høre om du har fået en ny type piller eller om du har forsøgt dig med Olie? ellers lyder det spring op, altså lidt vildt.

Mit fyr bliver for varmt

: 02 sep 2013 22:05
af Slettet 15549
Kan du ikke holde ild i 10% ydelse på lavere skorstenstræk end 5?