Side 2 af 4

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 11:24
af T-mek
Carsten-Svendsen skrev:Jeg ved ikke præcist hvor meget for meget det varmer, for fyret er ikke koblet op til nogen internetenhed.
Men jeg ved at fyret overskyder med 10-20°C hver gang jeg har kigget til det. Desuden kører cirkulationspumpen næsten heller ikke selvom vandet er rigeligt varmt (denne kører bare for sig selv (Det er en nyere grundfos pumpe))

Jeg er jo elektriker så jeg har en idé om at det er enten P-delen der er for høj eller I-delen der er for lav, men det kan også være alt muligt andet, jeg ved jo ingenting om sådan et fyr/styring.

Pillerne er målt af, og dette er gjort efter 4-5 timers kørsel så mængden i sneglen er konstant. Kan det være pillerne der er for gode? Eller bruger vi simpelthen for lidt varme?

Der var ingen problemer med fyret da det stod ude i stalden med ca. 50 meters rørføring inden det var inde i huset. Nu står fyret nede i kælderen og varmetabet er derfor faldet ekstremt. Fyret går simpelthen på "Temp Stop." hele tiden og det tager altså virkeligt godt på brænderen når den skal tænde så meget oftere.
Du skriver at pumpen næsten ikke kører... Så er der vel ikke noget forbrug, måske kun vvb. og evt. varme på badeværelse ?
Er fyret så tændt konstant er det klart at det tit når "stop temp" og det går stærkt især med en 30kw fætter der måske kører med lidt høj PI værdi.

Hvordan styrer du fyret, er det tændt hele tiden, ur-styring eller er der vvp. med føler i vvb. ?

30kw, du må have et stort hus, udfyld gerne profil lidt mere.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 11:28
af pille bruger
tvivleren skrev:
har du en meget stor hus

prøv p led på 7 i led på 0,02
og juster dit fyr ned i kw, der er jo ikke brug for så meget nu
Den med at justere ned i kw er ikke den bedste ide lige nu.
Det er en mulighed, men der er mange andre tiltag der er bedre.
For at få mest muligt ud af PI reguleringen så du have styringen på nettet.
Kig her for indstillinger http://mhes.dk/

En anden ting er grundindstillingen af fyret.
Den skal være ok før du går videre med indstillingerne.
Derfor udfør først denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 11:29
af T-mek
tvivleren skrev:
har du en meget stor hus

prøv p led på 7 i led på 0,02
og juster dit fyr ned i kw, der er jo ikke brug for så meget nu
P-led på 7...!! ??
Bliver problemet så ikke bare større.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 13:18
af Carsten-Svendsen
Problemet er jo at fyret kørte fint med de indstillinger da det stod ude i stalden, men der var der jo også meget varmetab inden vandet kom ind i huset. Der er ingen urstyring eller noget på.

Jeg har sat I på 0,02 og temp på 50 for 70 grader er lige i overkanten synes jeg.

Jeg har sat en bærbar til der logger kedeltemp, lys og ydelse, så nu må vi se. Jeg vil ikke have fyret på nettet for så skal jeg til at bor en milliard huller i huset til internetkabel for wifi kan ikke nå igennem tre gange gulv/loft og på tværs af huset samtidigt hvilket IMO er for ringe.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 13:28
af tvivleren
Carsten-Svendsen skrev:Problemet er jo at fyret kørte fint med de indstillinger da det stod ude i stalden, men der var der jo også meget varmetab inden vandet kom ind i huset. Der er ingen urstyring eller noget på.

Jeg har sat I på 0,02 og temp på 50 for 70 grader er lige i overkanten synes jeg.

Jeg har sat en bærbar til der logger kedeltemp, lys og ydelse, så nu må vi se. Jeg vil ikke have fyret på nettet for så skal jeg til at bor en milliard huller i huset til internetkabel for wifi kan ikke nå igennem tre gange gulv/loft og på tværs af huset samtidigt hvilket IMO er for ringe.
skru ned for effekt, set temp til 60
hvor stor er dit hus

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 13:43
af Kigan
her er der en nem løsning for at få dit fyr online jeg bruger den selv da mit fyr stå i et udhus..

http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 14:16
af T-mek
Carsten-Svendsen skrev:Problemet er jo at fyret kørte fint med de indstillinger da det stod ude i stalden, men der var der jo også meget varmetab inden vandet kom ind i huset. Der er ingen urstyring eller noget på.

Jeg har sat I på 0,02 og temp på 50 for 70 grader er lige i overkanten synes jeg.

Jeg har sat en bærbar til der logger kedeltemp, lys og ydelse, så nu må vi se. Jeg vil ikke have fyret på nettet for så skal jeg til at bor en milliard huller i huset til internetkabel for wifi kan ikke nå igennem tre gange gulv/loft og på tværs af huset samtidigt hvilket IMO er for ringe.
Dvs. du holder en 30kw konstant kørende på denne årstid, så skal der være mange start / stop..
Hvorfor ikke smide en føler i vvb. og tilslutte til kedel styring og lade den styre fyret her om sommeren ?
Eller styring på ur, den mulighed er jo i styring til pillebrænderen.

Kedel temp. vil jeg sige skal op på min. 60 gr. igen, ellers kan du nemt få problemer med kondens.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 17:11
af Carsten-Svendsen
Dette er en graf siden jeg satte computeren til. Indstillinger er således:
P: 2,5
I: 0,02
Rens: 2min/4sek
Temp setpunkt: 50
Diff over: 10
Diff under: 5

Billede

Som det kan ses går fyret ud ret tit, og det tærer jo godt på eltænderen som desuden står på 100% for at tænde med det samme.

Jeg har dog efter jeg har set grafen sat kedeltemp setpunkt op til 60 grader i stedet for 50.

Og BTW, det kan da være fuldstændigt ligegyldigt om fyret er sat på 30KW og kører 50% eller om det er 20KW og kører på 75%, det giver da fuldstændigt det samme, det er jo bare nogle beregnede tal i displayet for syns skyld.

Jeg har desuden også kun en temperaturføler og den sidder lige efter kedlen (20 cm), derfor ingen føler i vvb eller andre steder

Jeg har godt nok sådan en tingest der kører internet gennem elinstallationen og det virker fortrinligt, problemet er at det er min, og skal ikke bruges til fyret som er min fars. Desuden ved jeg ikke hvordan internetledningerne skal sættes sammen inde i styringen.

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 17:20
af tvivleren
Kigan skrev:her er der en nem løsning for at få dit fyr online jeg bruger den selv da mit fyr stå i et udhus..

http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx
hvor meget mere skal der bruges, da jeg kan se at min ledning er usb til pc
kan man så tilslutte den til den trådløse der står fast på loftet

Fyret varmer alt for kraftigt

: 18 aug 2013 17:41
af pille bruger
Carsten-Svendsen skrev:Dette er en graf siden jeg satte computeren til. Indstillinger er således:
P: 2,5
I: 0,02
Rens: 2min/4sek
Temp setpunkt: 50
Diff over: 10
Diff under: 5

Billede

Som det kan ses går fyret ud ret tit, og det tærer jo godt på eltænderen som desuden står på 100% for at tænde med det samme.

Jeg har dog efter jeg har set grafen sat kedeltemp setpunkt op til 60 grader i stedet for 50.

Og BTW, det kan da være fuldstændigt ligegyldigt om fyret er sat på 30KW og kører 50% eller om det er 20KW og kører på 75%, det giver da fuldstændigt det samme, det er jo bare nogle beregnede tal i displayet for syns skyld.

Jeg har desuden også kun en temperaturføler og den sidder lige efter kedlen (20 cm), derfor ingen føler i vvb eller andre steder

Jeg har godt nok sådan en tingest der kører internet gennem elinstallationen og det virker fortrinligt, problemet er at det er min, og skal ikke bruges til fyret som er min fars. Desuden ved jeg ikke hvordan internetledningerne skal sættes sammen inde i styringen.
Prøv med tal fra tabel http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Følg så denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Så kører dit fyr konstant, hvis der er brug for varmen.
Det er der ikke altid på denne årstid, og så bliver kedlen for varm, og fyret går ud.
Derfor kan du med fordel indstille urstyrings funktionen.
Så laver du varme når der er brug for den.