Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 10:59
af Gmann
Det er som om der ikke er flow nok i kedelvandet. Kedel kommer op på 90grader, og så slukker sugeren og spjældet lukker til. Så begynder det at ulme i brændet.

Er ikke helt sikker på om pumpen kører. Selve akslen kan nemt dreje rundt, hvis jeg skruer messing luftskruen ud.

Når kedelen er i drift, så kan jeg kun høre en svag elektrisk summen fra pumpen. Og den øverste termometer på ladeventilen viser 80-85grader men den nederste på kedel siden viser kun ca. 50grader. Er det ikke lige lovlig stor forskel?

Det kan være jeg kan prøve at slutte pumpen direkte til strøm?

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 11:01
af Gmann
Forresten, så kører pumpe på trin 3.

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 12:09
af Skovløber
Du har vel ikke en snavs samler på returen til kedlen, der skal renses

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 12:27
af Gmann
jeg har skruet "bundproppen" ud af ladeventilen og det så fint nok ud. Har også skruet pumpen af og kigget indeni og det ser også fint ud.

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 13:17
af Gmann
jeg satte pumpen til direkte til el, altså uden om kedelen. Men så ville den ikke køre. Så byttede jeg rundt på fasen, så vil den gerne køre! Prøvede så at gøre det samme via ledning fra kedel. Så røg strømen, dvs. sikkerhedsafbryderen.

Men lige nu kører det med pumpen sat direkte til el. Røgsuger kører også.

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 15:19
af Gmann
Det kører nu ikke rigtig derudaf, hvis man skal tildele atmos termometer nogen som helst betydning, så er jeg jo nød til at slukke for blæser og lukke spjældet, for termometer ikke kommer op på 100grader. Og jeg tapper luft af mere eller mindre hele tiden. Ladeventils øverste termometer viser omkring 80grader og termometer tæt på kedel viser kun 50grader.
Jeg tror det næste må være at jeg skaffer en 72grader termostat til ladeventilen. Det er også det der anbefales i laddomat manual.

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 18 aug 2013 18:40
af John Skov Jensen
En 72 graders termostat i ladeventilen vil klart passe bedre til et åbent system hvor kogepunktet ligger på 100 grader. En 80 graders termostat er først helt åbent ved ca 96 grader, dvs at der først er maksimal flow og dermed køling af kedlen ved temperaturer hvor pletkogning vil opstå. Og pletkogning vil jo give luft i systemet hele tiden. Så på med en 72 graders, den vil være fuldt åbent ved godt 87 grader.

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 23 okt 2013 06:22
af John Skov Jensen
Hvad er status efter du fandt fejlen på pumpen?
Har du fået skiftet termostaten til en med 72 graders åbningstemperatur?

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 23 okt 2013 12:05
af Gmann
Efter pumpem begyndte at køre stabilt på trin 3 så har jeg ikke skulle lufte ud på kedlen, på den bitte 1/2tomme afgang. Som om pumpen kan skubbe luften forbi, så det meste af luften finder vej igennem sikkerhedsrøret, og noget af luften sætter sig i toppen af tanken hvor jeg lufter ud efter endt fyring.
Jeg er ikke 100 på hvad for en termostat der ligger i. Måske en 72graders da termoskiven fra kedel plejer at ligge på 80-84grader, og ind til kedel på 57grader. Den termostat der ligger i har indgraveret -8743-8L-228-. Men har ikke kunnet finde nogen info om den.
Det problem jeg har nu, hvis man kan kalde det problem, er at jeg syntes jeg er meget længe om at fylde tanken. Så påtænker at sætte en 57graders termostat i, og evt. en en wilo smart 25-60 pumpe.
Det andet problem er en høj røgtemperatur. Målt med en infrarød laser til 220grader, nogle gange helt op til 270grader, øverst på kedel røg afgang. Tænker at den må være noget varmere ind i røret. Så det første jeg har planlagt er at montere en røgtermometer og 57grader termostat og så tage den derfra. Tror du det går med en 57graders termostat?

Store luftlommer ved opstart af Atmos

: 23 okt 2013 12:57
af Gmann
Der er stadig pletkogning, særlig efter der er kommet nyt pind på.