Side 2 af 2

VVB bliver varmet for meget op

: 02 aug 2013 11:50
af Blinky
Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
Jeg har selv samme problem og har bedt Karsten om en løsning.

VVB bliver varmet for meget op

: 02 aug 2013 12:15
af pille bruger
Blinky skrev:Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
Jeg har selv samme problem og har bedt Karsten om en løsning.
Vent lige lidt icon_cheesygrin.gif
I det andet svar i denne tråd kom løsningen.
Vi venter lige og ser hvad trådstarter kommer med til svar icon_cheesygrin.gif
Der er flere løsninger, men hvad har manden brug for ?
Derfor vent lige lidt.

VVB bliver varmet for meget op

: 02 aug 2013 12:53
af newpas
Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!

VVB bliver varmet for meget op

: 02 aug 2013 13:31
af pille bruger
newpas skrev:Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!
Ud fra den ide at fyret ikke regulere rigtigt, så er hans forslag jo ikke til nogen nytte,
det viser bare at han ikke har indsigt i hvordan den regulerer.

VVB bliver varmet for meget op

: 02 aug 2013 23:24
af newpas
Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!

VVB bliver varmet for meget op

: 03 aug 2013 06:48
af pille bruger
newpas skrev:Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!
Har du fået et svar fra trådstarter om hvad han har af tilbehør på vvb ?
Det er ligesom nødvendigt at vide, før der gives flere råd om udstyr,
der måske allerede er der.

VVB bliver varmet for meget op

: 03 aug 2013 09:43
af clbak
levi skrev:
Du har vist ikke VVB prioritering monteret har du ?

Jo 3 vejs VVB proioterings kit

VVB bliver varmet for meget op

: 03 aug 2013 09:50
af clbak
thoken skrev:

Hej.
Har du vvb-prioritering monteret? Hvis ja, hvor langt oppe i vvb har du monteret føleren? Det lyder som om føleren er placeret helt nede i bunden af vvb?

Mvh thoken
Den sidder i toppen i en dyk lomme, sensor er placeret ved siden af min solfanger anlæg.
Solfanger og min v.10 styring viser samme temperatur +- 0,5 grader, så det burde være ok.

VVB bliver varmet for meget op

: 03 aug 2013 11:14
af pille bruger
Overtemperaturen kan skyldes føler placering.
Den skal gerne være 2/3 oppe i vvb.
Når fyret starter med at lave varmt vand, går temperaturen ud af den normale procedure, og laver en ny kedeltemperatur på vvb temperatur + 20 gr. I dit tilfælde så 55 + 20 eller 75 gr.
Det er den temperatur fyret styrer efter nu.
Når føleren er sat som din vil den mærke en temperatur i toppen, men hele beholderen er ikke varmet op.
Derfor går den for højt op i temperatur.
Flyt føleren ned i beholderen, så vil styringen sænke effekten og du vil få fyldt hele beholderen, og ikke kun toppen med varmt vand.