Side 2 af 2

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 08:24
af thullesen
Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 09:37
af Ulrik
thullesen skrev:Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:
Det er helt naturligt at vandtrykket falder når anlægget går ud.
Det skyldes at varmt vand fylder mere end koldt vand.

Dermed ikke sagt at der ikke kan være en lækage, men hvis trykket ikke falder når anlægget har kørt i en længere periode, så er der ingen utætheder.

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 10:01
af Mr. X
Som Ulrik siger - trykket falder når systemet bliver koldt, og du skal IHVERTFALD IKKE fylde på så trykket er 2,2 mens det er koldt - så kan jeg love dig for at du finder ud af om tryk-ventilerne virker når du fyrer op icon_cheesygrin.gif

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 10:11
af thy
thullesen skrev:Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:
det er helt normalt min går fra 1,5 ved 75grader så ved rensning ved ca40grader er trykket nede på0,2

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 10:38
af thullesen
Hejsa igen,

Hold da op for en aktivitet.


Mange tak for de indsendte svar.

Jeg føler mig mere rolig ved at se de indlæg hvor andre oplever forholdsvis store fald i trykket, fra varm til kold.

Hvad er et rimeligt tryk.

Vi bor i et hus med 1. sal på i alt 200m2

Jeg kører med et drifttryk på 2.2 - 2.4 bar.

Er det i overkanten, eller betyder det ikke så meget hvad trykket er på.

Jeg har ikke set nogen anbefalinger fra baxi på det område.

Tak endnu en gang.

Jens :great:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 11:39
af thy
1 bars tryk svare til 10 meters vandsøjle meter
2,2 svarer til 22 meters vandsøjlemeter

så 2,2 kan er nok til en radiator streng med højeste punkt på ca 21 meter

normalt er det rigelig med 1,5 bar(15 meter)

ved 2.5 bar skal sikker hedsventilen åbne det giver dig ikke meget plads ved 2.2-2.4 bare en temperatur hævning med 5 grader kan hæve 0,5 bar(alt efter hvor mange liter vand der er i systemet.. :great:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 12:28
af thullesen
Ok,

Jeg tror jeg sænker trykket lidt.
Det virker som om der er lidt vel meget tryk på.

Vores første sal med installation når ikke over 8 meter i højden.
Så jeg tror jeg sænker til 1,5.

Tak for tipset.

jens :great: :great:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 17:34
af liagro
Hej Jens
Du kunne prøve at checke din trykekspantion, det kunne virke som om den har tabt noget af pusten.
Hilsen Karsten

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 28 okt 2007 17:51
af Claus Birth
Hej Jens!
Jeg tror alle er enige i at trykket på dit anlæg, ca skal være 1,5 bar, når kedel og alt , hvad du ellers varmer op, er ved drifttempertur.
Som Thy beskrev kan trykket sagtens falde drastisk ved temp.fald, dette afhænger dog af den samlede vandmængde, mange hundrede liter centralvarmevand vil ikke så let blive til næsten ingenting som en forholdsvis lille mængde.
Ved et lavt tryk kan man ofte ha' større problemer med at få luften ud af sit anlæg end ved et stort tryk, luften fylder mindre ved højt tryk.
Går du jævnligt og fylde vand på anlægget, henvender du dig bare igen så kommer alle "guldkornene" vedr. fejlfinding af utæt kedel.

Venlig hilsen

Claus Birth :great:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

: 29 okt 2007 11:21
af Midtsjælland
Hej
Jeg har lige startet mit Baxi for et par uger siden og er også en absolut newbii,
Jeg kører også med 1,5 bar og kan se at mine første opstart fik trykket til at hoppe.
defor snakkede jeg med et par kolleger og de havde været ude for at ekspansionsbeholderen var klappet sammen.. det kunne være svaret på hvorfor trykket hopper sådan.

mvh
René