af Flammen » i går 23:44
fryseren skrev:
Ikke noget NYT i dette.
I IT-verdenen kaldes det en UPS med "to eksterne bystrøm" hvoraf den ene er Solcellerne og den anden er alm elnet.
No more no less.
Same shit new wrapping.
Men godt set at der er et marked for solcelle ejere til denne slags løsninger !
du tager helt fejl. dette anlæg fungerer netop modsat af en ups. i en ups går elforsyningen igennem, men i det øjeblik elorsyningen svigter, tager ups over. accu banken i ups er altid på fuld kapasitet
det anlæg der linkes til forbruger først energien på accu banken så længe den kan følge med, eller åbnes der for ext. elforsyningen
---NIKS jeg tager ikke fejl
Men UPS findes i 117 forskellige typer.(så det gør du heller ikke
)
Den jeg tænker på (og har benyttet ret meget):
Forbrugs output - dette er ALTID lavet fra Batteribanken, for at sikre 100% ensformig og transient fri strøm.
Input1 Bystrøm A -Lader hele tiden på batteribanken
Input2 Bystrøm B - Lader lader hele tiden på batteribanken
- Smutter en Bystrøm trækkes alt fra den anden Bystrøm, og smutter begge trækkes fra batteriet til dette er "tomt".
- Det eneste disse gutter reelt har gjort at at kalde den ene Bystrøm A(input 1) for "solcelle indgang"
-- OG så programeret UPS'en således at det KUN må lades på batterierne fra denne indgang.
--- OG når batteribanken så er "flad" så slår den over på Bystrøm B (uden at lade på batterierne)
UPS programering er typisk via en PLC og ret simpelt.(for dem der arbejder med PLC'ere)