Side 2 af 2

køb af brugt baxi,

: 30 mar 2013 18:38
af kæmpefyr
jesperbb skrev:men ang attest,hvor finder man sådan en,min skorstensfejer plejer nu slet ikke være besværlig,har haft sat en kl stoker op fra 2006,var intet prb,men den vil ikke fyre med korn
Så er det sku et godt bytte, hvis du kan få lov af fejeren.

køb af brugt baxi,

: 30 mar 2013 20:27
af Aaen
Det er det der er problemet, der eksisterer ingen attest på den fyr, de kan evt kontakte baxi, og få den dokumentation de har, og spøre din fejer om det er "nok"
evt kan papirer på et baxi 1,5 af nyere dato gøre det. (måske?)

køb af brugt baxi,

: 30 mar 2013 20:52
af thy
hvis du skriver en E-mail til baxi så kommer der en attest... men så må du spørge din fejer om det er godt nok...

ved en der blev nægtet opstilling...selv om baxi sagde anderledes,så tag en snak med din fejer,så er du sikker på hvad han vil acepterer

køb af brugt baxi,

: 31 mar 2013 12:45
af Anders G
Du kan selv hente prøvningsattesten her fra baxi.
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... B-1226.pdf

køb af brugt baxi,

: 31 mar 2013 18:04
af Aaen
Problemet med den attest er bare at den er fra 2010, fyret er fra 2003, det er ikke sikkert at fejeren vil godkende det

køb af brugt baxi,

: 31 mar 2013 21:20
af Anders G
Det er rigtigt, men attesten er på en Baxi Multiheat 1,5 med træpiller, og mig bekendt er der ikke ændret på designet af kedlen, og det er ikke nærmere angivet med serienumre e.lign at det kun skulle gælde for nogle modeller.