Pillefyr kontra el vandvarmer
: 10 maj 2013 13:54
xkfc skrev:
At styre det varme vand med timere er kun en halv løsning, få monteret en føler i VVB så kan dit fyr højst sandsynlig klare det selv, jeg er selvfølgelig ikke sikker, da jeg ikke ved hvilket fyr du har, men da du har postet i Woody gætter jeg på at det er sådan et du har.
Oplysningerne fra energiselskaberne er oftest værdiløse for pillefolket, der er sjældent noget brugbart, de er jo ikke i tvivl om at træpiller er den billigste opvarmningsform, når det skal være enkelt og automatiseret, og man reklamerer jo mest for sig selv.
Jeg har sparet omkring 1000kw ved at bruge pillebrænderen til det varme vand, jeg bruger i snit 3kg/døgn om sommeren. Så et par hundrede kr. til en føler er hurtigt sparet hjem igen Du kan også lave en føler selv, følermodstand og lidt lampeledning ca. en tyver
Ved at skifte min Gamle TwinHeat stoker ud med min lille Scotte sparede jeg også 1ton piller, så den årlige besparelse er 3-4000kr.
Hej
Hvis man indsætter sine tal i stoker pros beregner vil man hurtigt finde ud af at man kan lave varmt vand for ca en fjerdedel af elprisen.
@ xkfc. Når nu fyret er ca en time om at komme op på den temp som sender vand ind i vvb hvor sådan ca sætter man så føleren, så fyret ikke starter for tit, men heller ikke for sent?