Side 2 af 2

Iltstyring MH 2,5

: 15 feb 2013 13:46
af per 7
Hej i Fyrrummet

Jeg har lige været ude og besøge en kollega, der udelukkendne fyrer med flis i sin baxi 2,5 F.

Han har ca. samme varmeforbrug som mig.

Jeg kopierede selfølgelig hans opsætning :wink:

Den er som følger:

110
H 24
L 45
b 80
r 0.0

- 40
H 2,3
L 2,1
P 0,5
8,0 %
6,0 %

Huset er på 140 m2.

Lyder det helt i skoven

Med venlig hilsen Per

Iltstyring MH 2,5

: 15 feb 2013 20:14
af Brandsen
Halløj i forum,

Næ, ikke umiddelbart. selv om det er voldsomt lange snegletider, i forhold til korn eller træpiller,
men det skyldes utvivlsomt kvaliteten og vandprocenten af det flis han aktuelt kører med.

Jo, han bør da aktivere reversering af sneglen, kan se den står til r 0,0
Hjælper med til at forhindre tilbagebrand, og ikke mindst løsne brændslet så det ikke danner bro i tanken.

Iltstyring MH 2,5

: 16 feb 2013 00:28
af thy
per 7 skrev:Hej i Fyrrummet

Jeg har lige været ude og besøge en kollega, der udelukkendne fyrer med flis i sin baxi 2,5 F.

Han har ca. samme varmeforbrug som mig.

Jeg kopierede selfølgelig hans opsætning :wink:

Den er som følger:

110
H 24 *******15
L 45*********40
b 80*********50
r 0.0 hvis den bruges 0,5 skal tallene neden for tillægges 0,5 osv

- 40
H 2,3*****1,3
L 2,1******1,6
P 0,5
8,0 %******7
6,0 %******7

Huset er på 140 m2.

Lyder det helt i skoven

Med venlig hilsen Per
tja..jeg ville ændre nogle ting bla sænke max blæs til 50
og ilt% høj og lav 7

pausefyrer han eller det passer så nogenlunde.... forøvrigt er det nøjaktig samme mængde piller per minut bare mere jævnt..

Iltstyring MH 2,5

: 16 feb 2013 08:19
af per 7
Hej Thy, Brandsen og alle andre

Jeg undrede mig også over de høje snejltider. De burde vel være ca. 5 gange højere end for piller.

Fyret har kørt i ca.12 år med det opsæt. Der er altid blevet fyret med flis, og kun piller når de var væk fra huset i længere tid.
De har i en periode døjet med problemer ved pausefyring, pga. våd flis.

Min kollega er medlem af forummet. Men har ikke lige fået taget sig sammen til, at sætte sig ind i hvordan opsætningen skulle være :roll:
Nu vil jeg se, om jeg kan over bevise ham om. at det kan gøres bedre :)

Mange tak for hjælpen til alle.

Med venlig hilsen Per

Iltstyring MH 2,5

: 20 feb 2013 07:54
af per 7
Godmorgen til alle i forum

Iltstyring er kedeligt.

Ingen justering,ingen pausefyring, ingen sod der skal skrabes og bankes af. Bare en ren kedel og mindre forbrug.
Savner nu lidt mine daglige ture i fyrrummet, for lige at se om der var lidt at justere.

Bliver spændende at se om det er lige så nemt til sommer, når varmebeovet bliver mindre icon_cheesygrin.gif

Med venlig hilsen Per

Iltstyring MH 2,5

: 20 feb 2013 08:39
af Brandsen
Halløj i forum,

Kedeligt ? Mon du husker at drikke den reglementerede fyrryms pilsner, efter du fik monteret ilt fætter 8)