Side 2 af 4

Re: Dakon dor kedel

: 17 okt 2007 15:57
af levi
BTW. hvor høj er din røggastemp. sådan gennemsnitlig ?

Jeg har forsøgt med en zafira 18, og kan ikke komme op over 146 grader ved 100 procent drift....

Re: Dakon dor kedel

: 17 okt 2007 22:53
af petaas
Hejsa

De sten jeg har fjernet er de små trekantede sten der ´ligger for at beskytte mod sekundær flammen.

Disse har jeg fjernet for at lettet rensning af kedel.

Jeg har desuden fjernet risten i bunden af brændkammer igen for at lette rensning.

Re: Dakon dor kedel

: 18 okt 2007 09:27
af levi
Ja ok det kan jeg godt se - rensningen bliver lettere - jeg tror dog jeg indtil videre lader disse sidde - så må vi se om jeg også fjerner dem med tiden :0)

Hvor høj var den røggastemp. sådan ca. i gennemsnit ?

Re: Dakon dor kedel

: 18 okt 2007 19:47
af petaas
Hejsa

Med den indfyrede effekt begrænset til ca 10 kw så ligger den lige for tiden på ca 85-100 grader ved 10 - 35 % drift, kører også kun med 55 grader på fremløb

I vintermånederne så ligger den nærmere 135-155 grader.

Når kedlen trænger til at bliver renset har jeg om vinter før set op omkring 180-200 grader.

Re: Dakon dor kedel

: 19 okt 2007 09:23
af levi
Ok - tusind tak for hjælpen.

Nu er jeg langt klogere på kedlen, og vil lave en lille husmandsvejledning.

God weekend.

Re: Dakon dor kedel

: 21 okt 2007 23:58
af ole
petaas skrev:Hejsa

Med den indfyrede effekt begrænset til ca 10 kw så ligger den lige for tiden på ca 85-100 grader ved 10 - 35 % drift, kører også kun med 55 grader på fremløb

I vintermånederne så ligger den nærmere 135-155 grader.

Når kedlen trænger til at bliver renset har jeg om vinter før set op omkring 180-200 grader.
Hej eksperter!

Som nybagt scotte + dakonejer vil jeg gerne vide, hvor højt man skal sætte temp for at undgå tæring i kedlen. I brochuren anbefales 65 grader, men her bruger du jo 55 grader. Hvad skyldes det?

Mvh,
Ole

Re: Dakon dor kedel

: 22 okt 2007 06:46
af petaas
Hejsa

For at undgå tærring så skal retur til kedel være 60 grader, dvs at frem løb skal op på 70 grader således din blandesløjfe har noget at arbejde med. Blandesløfe er en slags kortslutning mellem frem og retur.

Re: Dakon dor kedel

: 22 okt 2007 11:18
af ole
petaas skrev:Hejsa

For at undgå tærring så skal retur til kedel være 60 grader, dvs at frem løb skal op på 70 grader således din blandesløjfe har noget at arbejde med. Blandesløfe er en slags kortslutning mellem frem og retur.
OK, Tak!

- Ole

Re: Dakon dor kedel

: 22 okt 2007 13:13
af petaas
hej

Glemte lige at eneste årsag til mine kun 55 grader på fremløb er at jeg har en knægt på 8 måneder der begynder at ræse rundt og så vil jeg ikke have 70 grader varme rør i huset. Så heller udskifte kedlen før tid

Re: Dakon dor kedel

: 22 okt 2007 13:40
af Flunk
Hej Petaas

Du kunne jo også lave som jeg:

En anlægsshunt der drosler de 75 grad fra kedlen ned til ca. 55 grader inden den sendes ind til huset.
Retur til kedel 65 grader.

Lavet med to stk tovejs termostatventiler

Flunk