jbn lt skrev:jeg har idag 2x750 liter, og har lige bestilt 3x1500 liter, de nye bliver jo lidt hoejere, betyder det noget ved tilslutningen ? jeg kan ikke faa 2000 liter ind gennem doeren, derfor 1500 liter ?
i den sidste uges tid har vi haft omkring 0 grader om dagen og minus 4-8 om natten, jeg fyrer kun en gang, omkring kl 12 middag,starttemperatur omkrin 25, efter 2 timer er ovnen 90-95 og akkutankene begynder at bevaege sig, efter 4 1/2 time er de i top og bund 80, saa det er vel optimalt ?
varme resten af dagen omkring 20-21 grader i hele huset.
er der mere jeg kan goere ?
Nu kender jeg kun teorien, har ingen praktisk erfaring og der kan nok skrives bøger om bedste metode, men her var ihvertfald nogle hints.
Men hvis du vil koble de 2 * 750L sammen med de 3 * 1500L (god ide) skal du enken koble dem i serie eller hvis du vil have dem i parallel, som i dag, skal du hæve de 2 *750 liter op, så toppen af alle 5 tanke er i samme højde. Alternativt kunne man nok serieforbinde de 2 * 750 med de 3 * 1500l.
Vedr. opvarmningstiden af fyret, ved jeg igen ikke noget, men 2 timer lyder af meget længe, for opvarmning af kedlen. Så enten tror jeg du skal tune på din optændingsmetode eller også er det fordi huset de første 2 timer æder alt fyret levere, da der ikke har været varme på siden tankene løb tør. Jeg går udfra at kedel vandet indenfor kedel og Laddomat når de 60-70 grader inden for meget kortere tid, eller hva?
Mvh. Sophus