Side 2 af 3

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 10:58
af vigasproblemer
tag det nu rolig køb en VTC511 1" her er der en termostat i til 60 grader til en pris på 780 kr hos hedestoker en gammel pump har du sikkert.
pumpen imellem VTC511 og din dejlige kedel, imellem VTC511 og din akkumuleringstank monter du en snavs samler, og for nemhedens skyld monter en kuglehane på alle 3 sider af VTC511.

Venligst H.P.Dall

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 11:10
af vigasproblemer
til sophus
Det er en fejl opfattelse at pumpen skal køre når man fyre op.
attack kedlen vil starte pumpen ved 65 grader fabriksindstilling kan ændres til 60 grader i indstilling.
Hvis strømmen går, en attack drosler på ventilatoren 10 grader før det der forlanges, så ingen problem der, og skulle den fortsætte op ad er klappen ikke justeret eller der er for megen træk i skorstenen.
Venligst H.P.Dall

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 11:22
af kenneth11
kunne du evt tegne det

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 11:28
af vigasproblemer
du har jo en tegning den er god nok, du skal bare have en pump imellem VTC511 og kedelbund.
Hvad er det du har imellem din shunt og akku.
venligst.hpdall

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 12:51
af Tom_AT
kenneth11 skrev:kunne du evt tegne det
Jeg har sådan en shunt liggende, hvis det har interesse.

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 13:03
af Hjemme teori
vigasproblemer skrev:til sophus
Det er en fejl opfattelse at pumpen skal køre når man fyre op.
attack kedlen vil starte pumpen ved 65 grader fabriksindstilling kan ændres til 60 grader i indstilling.
Hvis strømmen går, en attack drosler på ventilatoren 10 grader før det der forlanges, så ingen problem der, og skulle den fortsætte op ad er klappen ikke justeret eller der er for megen træk i skorstenen.
Venligst H.P.Dall
Ja undskyld, jeg har nok formuleret mig dårligt, men jeg mente at fyret skulle styre pumpe, så den bestemmer om der er behov for om pumpen skal køre. Det skal ikke være når en anden termostat i systemet når 70 grader, som er det jeg forstår ved spørgsmålet.

Men din løsning er ganske rigtig billig og den virker men har som jeg beskriver tidligere 2 punkter der gør den ringere end en ladeventil. Der er ingen bypass ventil til strømafbrud og pumpen yder dårligere på sugesiden af ventilen end "inde" i ventilen. Ellers bør pumpen sidde på fremløbet fra kedlen, med lidt ekstra slid og varmetab til følge. Det er også det fortrukne sted for pumpen, når man læser dokumentationen for ventilen.

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 13:07
af Hjemme teori
kenneth11 skrev:se tegning
kan det lade sig at gøre at montere en 3 vejs shunt og en cirkulationspumpe på denne møde
shuntventilen cirkulerer vander i kedlen når cå kedlen er feks. 70 g starter pumpen og blander vand med fra tanken
pumpen bliver koblet til den der plejer at styre laddomaten på en attack kedel
ellers hvor kan jeg købe en ladeventil billig man er jo jyde
Kenneth, kan du evt. skrive lidt om hvad det er du har eller påtænker at sætte op. Tilstrækkeligt flow er jo ikke så svært at opnå med en "lille" kedel.

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 13:20
af kenneth11
Tom_AT skrev:
Jeg har sådan en shunt liggende, hvis det har interesse.
den er jeg muligvis intresseret i hvad er prisen

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 13:23
af kenneth11
jeg har plan om at sætte en attack 25 kw op med den omtalte løsning af en hjemmelavet ladeventil
det skal pumpes over i en 1500 l akkumulerings tank som står i et andet rum 6 m væk

billig LADEVENTIL

: 02 feb 2013 14:09
af vigasproblemer
De 6 meter skal være i 1" så passer pengene, både på tryk og sugeside, prøv at bruge så få bøjninger som muligt.

svar til sophus.
Pumpen skal være imellem VTC511 og kedel, fordi der er vandet ikke så varmt, den er dykket da alt vand i anlæget er over den, den vil ikke have problemer med luft, og VTC511 har heller ikke et problem med luft, det kan ladomaten nemt få især i opstart derfor skriver de start med en 60 graders termostat, pumpen på ladoaten skulle være bedre en en alm pumpe, hvor har du det fra, huset er udført på samme måde og løbehjulet også, hvis det er samme type pumper.
har ved flere lejligheder brugt den helt billige Wilo pump til under 500kr til en 50kw kedel ingen problemer.
da ventilen som bliver åbnet at termostaten er magen til hinanden, de lukker begge for varmt tilgang i samme takt som de åbner for det kolde.
VTC511 har den fordel, at du kan stjæle til huset lige efter T-stykket uden det påvirker kedelkræsen på nogen måde.
Venligst hpdall