Tm3006 iltstyring.
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
okay.
har et forslag til en helt anden opsætning. SKRIV DINE GAMLE NED INDEN
start med at kalibrer iltsonden i fri luft. og herefter slår du igen ilt til.
sæt din puls til 2
sæt pause til 15, måske skla den på 20, måske 25 senere
slå follow blower nej (når du har iltstyrring til skal sneglen ikke følge blæseren men vhad sonden måler)
ved ikke helt hvad ilt skal stå til, det må afgøre hvordan asken og kedelflader ser ud.
din stoker kører pt. oldnordisk.... selvf skla du bruge iltstyrringen.
har et forslag til en helt anden opsætning. SKRIV DINE GAMLE NED INDEN
start med at kalibrer iltsonden i fri luft. og herefter slår du igen ilt til.
sæt din puls til 2
sæt pause til 15, måske skla den på 20, måske 25 senere
slå follow blower nej (når du har iltstyrring til skal sneglen ikke følge blæseren men vhad sonden måler)
ved ikke helt hvad ilt skal stå til, det må afgøre hvordan asken og kedelflader ser ud.
din stoker kører pt. oldnordisk.... selvf skla du bruge iltstyrringen.
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Det giver mening det du skriver med follow blower. Kan jo også være grunden til at den springer sådan i ilt.timkenneth skrev:okay.
har et forslag til en helt anden opsætning. SKRIV DINE GAMLE NED INDEN
start med at kalibrer iltsonden i fri luft. og herefter slår du igen ilt til.
sæt din puls til 2
sæt pause til 15, måske skla den på 20, måske 25 senere
slå follow blower nej (når du har iltstyrring til skal sneglen ikke følge blæseren men vhad sonden måler)
ved ikke helt hvad ilt skal stå til, det må afgøre hvordan asken og kedelflader ser ud.
din stoker kører pt. oldnordisk.... selvf skla du bruge iltstyrringen.
Og så giver jeg den lige en chance med dine indstillinger.
Tak for hjælpen.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Tm3006 iltstyring.
Hej
En vel justeret TM 3006 kan let holde ilt på +/- 1% fra sæt punkt, svinger den i ilt ved op/ned regulering af ydelse er den mest sandsynlige årsag at blower graf og din blæser karakteristik ikke passer sammen, en forkert PID opsætning vil gøre at den er længe om at finde ilt men den vil finde den efter langs tids drift ved konstant ydelse, hvis ydelses PID ikke er stabil med mange over sving vil det stresse ilt regulering.
Oplys venligst software version, der kan laves en karakteristik for din blæser men det kræver besøg af montør med erfaring i luft mængde måling.
Hilsen Karsten
En vel justeret TM 3006 kan let holde ilt på +/- 1% fra sæt punkt, svinger den i ilt ved op/ned regulering af ydelse er den mest sandsynlige årsag at blower graf og din blæser karakteristik ikke passer sammen, en forkert PID opsætning vil gøre at den er længe om at finde ilt men den vil finde den efter langs tids drift ved konstant ydelse, hvis ydelses PID ikke er stabil med mange over sving vil det stresse ilt regulering.
Oplys venligst software version, der kan laves en karakteristik for din blæser men det kræver besøg af montør med erfaring i luft mængde måling.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Jeg tager lige pc med ud til fyret engang i dag. Kan sku ikke huske alle indstillinger i hovedet.
Og til karsten software version kommer i samme omgang. :-)
Har læst en del om den blower graf men kan kun finde blower min/max/rens og pause i min styring.
Måske man skulle få fat i noget interface så har jeg vist også en chance for at se hvad den laver.
Er der nogen der har erfaring med dette? Penge ud af vinduet eller ikke?
Og til karsten software version kommer i samme omgang. :-)
Har læst en del om den blower graf men kan kun finde blower min/max/rens og pause i min styring.
Måske man skulle få fat i noget interface så har jeg vist også en chance for at se hvad den laver.
Er der nogen der har erfaring med dette? Penge ud af vinduet eller ikke?
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Hej igen mine indstillinger er her.
tm3006 version 7.00.04 sp2
opstart
stoker puls 2.0s
stoker pause 60s
drift indstilling
drift temp 65c
stoker puls 2.0
stoker pause 15s
rensnings tid 1t
min temp 40c
tid før stop 5m
pause under 30%
tid under 5m
efterfyld tid 5s
pause
stoker puls 3.0
stoker pause 999s
efterløb 30s
ilt
ilt styring ja
o2 7.5%
kalibrer ilt nej
skjult menu
performance pid
pid0 k 4
pid0 ts 25s
pid0 ti 600s
pid0 td 0s
fuel pid
pid1 k 4
pid1 ti 400s
pid1 td 0s
io setting
uvæsentlig ud over temp o2 updat står til 10s
startup menu
blower level 30%
start time 5m
operation setting
blower time 0.3s
blower min 20%
blower max 100%
chimney fan 30% Sådan en har jeg ikke
soft start 5m
follow blower nej
min puls time 0.1s
min o2 f/puls 5%
pause setting
blower pause 40%
sprog dansk
display type 1
retain mode ja
save settings nej
tm parameter 0
der er lidt og læse på. Og mange indstillinger.
tm3006 version 7.00.04 sp2
opstart
stoker puls 2.0s
stoker pause 60s
drift indstilling
drift temp 65c
stoker puls 2.0
stoker pause 15s
rensnings tid 1t
min temp 40c
tid før stop 5m
pause under 30%
tid under 5m
efterfyld tid 5s
pause
stoker puls 3.0
stoker pause 999s
efterløb 30s
ilt
ilt styring ja
o2 7.5%
kalibrer ilt nej
skjult menu
performance pid
pid0 k 4
pid0 ts 25s
pid0 ti 600s
pid0 td 0s
fuel pid
pid1 k 4
pid1 ti 400s
pid1 td 0s
io setting
uvæsentlig ud over temp o2 updat står til 10s
startup menu
blower level 30%
start time 5m
operation setting
blower time 0.3s
blower min 20%
blower max 100%
chimney fan 30% Sådan en har jeg ikke
soft start 5m
follow blower nej
min puls time 0.1s
min o2 f/puls 5%
pause setting
blower pause 40%
sprog dansk
display type 1
retain mode ja
save settings nej
tm parameter 0
der er lidt og læse på. Og mange indstillinger.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
der skal en opdatering af din styrring eller en pc med TM manager på for at ændre i blower graphen.Ollii skrev:Jeg tager lige pc med ud til fyret engang i dag. Kan sku ikke huske alle indstillinger i hovedet.
Og til karsten software version kommer i samme omgang. :-)
Har læst en del om den blower graf men kan kun finde blower min/max/rens og pause i min styring.
Måske man skulle få fat i noget interface så har jeg vist også en chance for at se hvad den laver.
Er der nogen der har erfaring med dette? Penge ud af vinduet eller ikke?
vender lige tilbage med dine andre indstillinger. meld lige tilbage hvordan det kør efter du har slået iltstyriing til igen
-
- Stoker XIV
- 15
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
Det kører rigtig fint nu. Men jeg mangler stadig og prøve og køre flis igennem.
Har dog helt sikkert haft positiv effekt.
Så du må gerne fortsætte med guldkorn. :-)
Har dog helt sikkert haft positiv effekt.
Så du må gerne fortsætte med guldkorn. :-)
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tm3006 iltstyring.
DU kan læse om tm3006 under benekov. der er en sticky med gode forklaringer som klaus har lavetOllii skrev:Det kører rigtig fint nu. Men jeg mangler stadig og prøve og køre flis igennem.
Har dog helt sikkert haft positiv effekt.
Så du må gerne fortsætte med guldkorn. :-)
opstart
stoker puls 2.0s
stoker pause 60s
drift indstilling
drift temp 65c kan du holde retur temp på 60 med det fremløb?
stoker puls 2.0 hvis du vil fyre med flis skal pulsen op. sikker på 6
stoker pause 15s ved flis skla du have pulsen ned, nok helt ned på 5
rensnings tid 1t
min temp 40c
tid før stop 5m
pause under 30% din styrring kan sagtens håndterer at fyre under 30% drift, ville sætte den væsentlig ned, måske 10?
tid under 5m
efterfyld tid 5s
pause
stoker puls 3.0
stoker pause 999s
efterløb 30s
ilt
ilt styring ja
o2 7.5% tror o2 er sat for lav til piller, men det vil asken afsløre. til flis er den sikkert fin, måske skla den ned på 7
kalibrer ilt nej
skjult menu
performance pid
pid0 k 4
pid0 ts 25s
pid0 ti 600s
pid0 td 0s du må ikke både have pid0 td og pid1 td stående på 0 prøv at sæt pid0 td på 242
fuel pid
pid1 k 4
pid1 ti 400s som udgangspunkt skal pid0 ti og pid1 ti være det samme, hvis noget skal pid1 ti være højere. prøv at sæt dem begge til 400
pid1 td 0s
io setting
uvæsentlig ud over temp o2 updat står til 10s
startup menu
blower level 30%
start time 5m
operation setting
blower time 0.3s
blower min 20%
blower max 100%
chimney fan 30% Sådan en har jeg ikke
soft start 5m
follow blower nej
min puls time 0.1s
min o2 f/puls 5%
pause setting
blower pause 40%
sprog dansk
display type 1
retain mode ja
save settings nej
tm parameter
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Tm3006 iltstyring.
hvis du er intereseret i software og nyeste manualer, så gå ind på deres site HER
username: stoker
password: guest
der finder du alt ang. TM styringer uanset model
driller det, så har jeg et par cdèr som de tilsendte mig i sin tid
username: stoker
password: guest
der finder du alt ang. TM styringer uanset model
driller det, så har jeg et par cdèr som de tilsendte mig i sin tid