pille bruger skrev:
Helt tosset er iltstyring på små anlæg altså ikke
Jeg har iltstyring på min, og det virker fortræffeligt.
Hvad er dine indstillinger på iltstyringen? synes jeg har lidt problemer med at den begynder at svinge mere når iltstyringen bliver slået til, sikkert PI indstillingerne.
Har du fyret på stokercloud så man evt. kunne se hvordan det kør?
Aerobatic skrev:
Hvad er dine indstillinger på iltstyringen? synes jeg har lidt problemer med at den begynder at svinge mere når iltstyringen bliver slået til, sikkert PI indstillingerne.
Har du fyret på stokercloud så man evt. kunne se hvordan det kør?
Så prøv at juster på ilt forstærkningen.
Svinger den meget så sæt den ned til ca. 0.75 eller mindre.
Ilt korrektionerne kan også øges til måske 50%
Nej jeg har selv lavet plads til lamdaen i renselåget , det er jo helt hen i skoven at placere den i røgrøret , hvor der kun er en 60 - 70 grader, den skal efter min mening ind hvor der sker noget, og det ser ud til at det virker
aamose skrev:Nej jeg har selv lavet plads til lamdaen i renselåget , det er jo helt hen i skoven at placere den i røgrøret , hvor der kun er en 60 - 70 grader, den skal efter min mening ind hvor der sker noget, og det ser ud til at det virker
2013-03-09 16.16.05(1).jpg
Ja på de små anlæg under 30 kg skal Lamdasonden så tæt på flammen som overhovedet muligt