Side 2 af 10

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 09:02
af Bigfoot
det er for lavt ja.

men du kan altså godt køre med en røgtemp på lav på 90. Det er jo faktisk det vi bestræber os på at den skal....

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 18:36
af neho
Hej

Lige en udate.
Jeg har igennem forsøgt mig lidt for at hæve kedeltemperaturen.
Den er nu 105 ved lav, hvor indstillingen nu 11/48. Jeg har pause på 45.
Jeg synes jeg har mange piller i forbrændingskamret og en lidt for mørk aske.

Jeg vil blive glad for gode forslag.

Ps: har all røgvendere i bortset fra en.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 19:09
af thy
neho skrev:Hej

Nej, der er hverken trækstabillisator eller noget iltstyring.

Det jeg kan aflæse er :

Høj
Blæs 19
Sek 29******** sek 20

Lav
Blæs 10
Sek 40 bør passe bedre med 25

0.20
P05
L03 som nævnt før 0,1
H05 med den blæs bør du ned på 0,2

Håber det er nok og på forhånd tak.

Mange hilsner

Niels
prøv lige at stille sådan så burde den køre mere høj fordi den langsomere stiger i grader... og der ved blive lysere..

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 19:17
af noller
Hej

Bare af gammel nysgerrighed, hvad bruger man Lo3 og Ho5 til når man kører uden iltstyring?

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 19:32
af thy
Det samme som iltstyring snegletiden sneglen kører Per gang.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 19:44
af noller
Så d.v.s er kun til brug i au altså monteret iltstyring.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 19:59
af Bigfoot
noller skrev:Så d.v.s er kun til brug i au altså monteret iltstyring.
nej da.... med iltstyring skal du ikke sætte sekunder og blæs, men H og L er snegletider på høj og lav. De to veksler den jo imellem, alt efter kedeltemp.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 20:21
af Brandsen
Halløj i forum,

@neho, prøv at køre med den ændrede L og ændret blæs ca 1 døgns tid, så skulle det gerne spille for dig,
med lysere kedelsider og lys kaffegrums agtig farvet aske.

Håber den sod du talte om er løs og porøs, men hvis det er glanssod, så skal er kraftig rensing til,
det stads er ikke til at flå af kedlens hedeflader. Nogen bruger en gasbrænder i så fald.

... og så lige skrive trækstabilisatoren på 'to do' listen 8)

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 20:31
af noller
30-100% svarer til L og 100% svarer H er det rigtig forstået. D.v.s kører man i no stiller man selv parameteret hvor imod kører man au altså med iltstyring så er det L og H der stilles.

Baxi 2.5 indstilinnger

: 02 jan 2013 20:38
af Bigfoot
noller skrev:30-100% svarer til L og 100% svarer H er det rigtig forstået. D.v.s kører man i no stiller man selv parameteret hvor imod kører man au altså med iltstyring så er det L og H der stilles.
igen nej....

de parametre man sætter med H og L, er sekunderne sneglen kører piller ind på henholdsvis høj og lav. Høj og lav er alt efter kedeltemperatur, mener det er 3 grader under settemp, så går den i høj, eller også er det 6 grader. Kan skutte huske det. Men ellers kører den i lav, når den er tættere på settemp.

Derudover justerer man sekunder imellem hver snegleindkøring på henholdsvis 100% og 30-100%, samtidig sætter man blæserhastighed også der.
Det sidste her, falder bort, når man kører med iltstyring.