Side 2 af 2

styring af cirkulationspumpe

: 05 dec 2012 20:38
af Skovløber
Lille put i kedlen skrev:

Mon ikke det er en røggastemperaturføler du mangler - kan f.eks indstilles til at stoppe cirkulationspumpen (+evt. de/aktivere motorventil), når temperaturen i skorstenen når under f.eks. 100 grader/fyret er gået ud. Kan fås i såvel analog som digital udgave.
Jeg kunne godt tænke mig en som også kunne indstilles til at styre hastigheden på cirkulationspumpen efter temperaturen i skorstenen :shock:
Jamen så skal du jo have en pumpe, der kan modtage et styresignal !
Og de er lidt dyre.

styring af cirkulationspumpe

: 23 dec 2012 09:03
af pesog
så blev den fine TG termostat monteret, Den virker lige præcis som den skal :-)

tak for svarene