Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 20:47
af peos
Emborg41 skrev:Den "rigtige" måde at afhjælpe problemet er efter min mening at lave en "varmelås" ved tilgangen til VVB.
Hej Peter

Hvordan laver man en "varmelås"?

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 20:57
af peos
levi skrev:
Uhh jeg kan ikke huske menuen i 6.03 - jeg ved funktionen er i de nye versioner...

Måske funktionen er i din version - men som et skjult punkt du ikke kan ændre i... - Men jeg må indrømme, - jeg kan ikke huske version 6.03 og dens opbygning...
Jeg synes også, at jeg kan huske funktionen - men fra en af de tidligere chipversioner, jeg havde fra starten.

Jeg tror ikke at frostsikringsfunktionen findes i denne version. Lige nu er temperaturen i manifolden +4grader, og udetemperaturen er -4 grader. Og pumpen kører ikke, og status på displayet er "Stoppet".

Og går jeg ind under drifttider, så findes der "pumpe sol", "overskudsvarme" og "tilskudsvarme" men ikke "frostsikring".

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 21:11
af levi
peos skrev:
Jeg synes også, at jeg kan huske funktionen - men fra en af de tidligere chipversioner, jeg havde fra starten.

Jeg tror ikke at frostsikringsfunktionen findes i denne version. Lige nu er temperaturen i manifolden +4grader, og udetemperaturen er -4 grader. Og pumpen kører ikke, og status på displayet er "Stoppet".

Og går jeg ind under drifttider, så findes der "pumpe sol", "overskudsvarme" og "tilskudsvarme" men ikke "frostsikring".
Hvis der ikke "siver" mere op i fangeren end 4 plus grader, - så er det vel ganske fint - og så virker det som en frostsikring :great:

Hvis temp. stiger i fangeren, - så cirkulerer det for hurtigt, - og så kan du evt. sætte en ny kontraventil på systemet :great:

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 21:17
af peos
levi skrev:
Hvis der ikke "siver" mere op i fangeren end 4 plus grader, - så er det vel ganske fint - og så virker det som en frostsikring :great:

Hvis temp. stiger i fangeren, - så cirkulerer det for hurtigt, - og så kan du evt. sætte en ny kontraventil på systemet :great:
Det synes jeg nu ikke er så fint - der er dyr, frostsikret solfangervæske i systemet, og så er der vel ingen grund til at varme den op med brugsvandet.

Og ud over kontraventilen i pumpeblokken, så er der allerede sat en ekstra fjederbelastet kontraventil ind i kredsen, og så burde en tredie kontraventil da ikke være nødvendig.

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 21:21
af levi
peos skrev:
Det synes jeg nu ikke er så fint - der er dyr, frostsikret solfangervæske i systemet, og så er der vel ingen grund til at varme den op med brugsvandet.

Og ud over kontraventilen i pumpeblokken, så er der allerede sat en ekstra fjederbelastet kontraventil ind i kredsen, og så burde en tredie kontraventil da ikke være nødvendig.
Så dyrt er det nu nok ikke, - vi taler om 4 grader icon_cheesygrin.gif

Men ja, - det er nu lidt mystisk hvis du har 2 kontraventiler på, - og varmen stadig stiger op i fangeren - medmindre det naturligvis skyldes at der er en skjult menu "Frostsikring" indbygget i din styring!.

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 21:32
af peos
levi skrev:Så dyrt er det nu nok ikke, - vi taler om 4 grader

Men ja, - det er nu lidt mystisk hvis du har 2 kontraventiler på, - og varmen stadig stiger op i fangeren - medmindre det naturligvis skyldes at der er en skjult menu "Frostsikring" indbygget i din styring!.
Fra minus 4 grader til plus 4 grader får jeg nu til 8 grader :great: Og et vist flow må der jo være, når den holder de plus 4 grader i manifolden, ellers ville den jo hurtigt dale til udetemperaturen på minus 4 grader.

Og hvis "Frostsikring" findes skjult, så burde pumpen vel køre, når "Frostsikring" er aktiveret? Men kunne du undersøge, om "Frostsikring" findes og aktiveres i denne chipversion (6.03)?

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 21:35
af levi
peos skrev:
Fra minus 4 grader til plus 4 grader får jeg nu til 8 grader :great: Og et vist flow må der jo være, når den holder de plus 4 grader i manifolden, ellers ville den jo hurtigt dale til udetemperaturen på minus 4 grader.

Og hvis "Frostsikring" findes skjult, så burde pumpen vel køre, når "Frostsikring" er aktiveret? Men kunne du undersøge, om "Frostsikring" findes og aktiveres i denne chipversion (6.03)?
Det kan jeg da naturligvis godt undersøge, - kontakt mig når jeg er på arbejde så tager jeg eller en kollega hånd om sagen :great:

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 13 dec 2012 22:51
af Emborg41
peos skrev:
Hej Peter

Hvordan laver man en "varmelås"?

Hej

Prøv at kigge på denne side :-)

http://nive2.dk/index.php?option=com_co ... tid=27:nyt


Peter

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 14 dec 2012 16:41
af peos
Så fik jeg snakket med Bo fra DVCenter, frostsikringen er fundet, og kontraventilen er indtil videre frikendt :great:

Den findes i solfangermenuen, og den var sat på +2 grader. Det må være i overkanten, når nu der er frostvæske i solfangerkredsen. Så nu har jeg sat den på -8 grader, og så ser jeg, hvad der sker, når udetemperaturen falder.

Tak for hjælpen!

Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?

: 14 dec 2012 17:17
af pille bruger
peos skrev:Så fik jeg snakket med Bo fra DVCenter, frostsikringen er fundet, og kontraventilen er indtil videre frikendt :great:

Den findes i solfangermenuen, og den var sat på +2 grader. Det må være i overkanten, når nu der er frostvæske i solfangerkredsen. Så nu har jeg sat den på -8 grader, og så ser jeg, hvad der sker, når udetemperaturen falder.

Tak for hjælpen!
Vær lige obs på at væsken bliver rimelig tyk ved minus 8 gr.
Det er så ikke sikkert at pumpen kan starte op hvis det bliver nødvendigt med cirkulation.
De 2 gr er helt fint.
De sikre at det ikke går helt galt.
Varmetabet er bedre betalt end nye fangere.
Ps. varmetabet er minimalt i manifolden til rørsolfangere.