Side 2 af 2

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 20:23
af Flemmingth
TaagMan skrev: Det må du sgu selv bestemme. Du skal bare proppe noget fedt ind sammen med føleren, eller hvad du nu har som kan lede varmen til føleren fra dyklommens vægge... Find hvad end du har lyst til og kil fast imellem føler og lomme... noget ledning, eller en tændstik, tandstik whatever ;)
Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 14 nov 2012 20:41
af Fer
Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 15 nov 2012 00:11
af haderslev1234
Fer skrev:Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.
Termostaten er med gradtal på fra 30-70 grader og den står på 30 men temp er 42-44 grader. Jeg kan ikke skrue længere ned!

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 15 nov 2012 00:11
af haderslev1234
Flemmingth skrev: Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.

Den prøver jeg lige engang :P

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 15 nov 2012 23:58
af haderslev1234
Jeg har prøvet en masse ting omkring varmestyringen. Pillede termostaten af og trykkede ventilen helt ind. Så faldt temperaturen ned til 30 grader på nogle
minutter. Så ventilen kan lukke helt af. Når jeg så monteret termostaten igen og skruer helt ned (burde være helt lukket) Så holder jeg en
temperatur på 39-40 grader.

Der er et eller andet der ikke er helt rigtigt.?

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 16 nov 2012 06:37
af Thomas83
Sidder der ik et rør mellem fordelerrørne i højre side? Syntes der er andre herinde der har bøvlet med at vandet fiser igennem der, så er det jo klart temp. ikke kan styres ordenligt :shock:

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 28 nov 2012 14:26
af haderslev1234
Hej,

Har fået løst problemet. Det var termostaten med føler der var defekt. Fik en ny tilsendt og nu kører det
som det skal.

Tak for hjælp i forummet:-)

MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)

: 28 nov 2012 16:46
af Havmand
Super det hjalp med et nyt følerhoved :great: