Side 2 af 2

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 04 nov 2012 19:25
af rap
Hej Martin. Jeg har ikke gulvvarme. Jeg ændrede P-3 og I-0.2 i Fredags men ydelsen og kedeltemp kører op og ned samt fyret går i stop temp. Med det resultat at det starter igen en halv time senere. Jeg har nu prøvet at ændre P til 1.0 og I til 0.05 som du foreslog, så nu må vi se og det hjælper.
Ang. Lux der var lave som Perschultz2 skrev tidligere viste det sig at lysmåleren havde drejet sig i soklen så nu er den høj igen.
Jeg vedhæfter lige en kurve fra de sidste 6 timer. (Med P-3.0 og I-0.2)

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 05 nov 2012 19:28
af Martin2
Hvordan ser kurverne ud?

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 05 nov 2012 19:44
af rap
Hej igen. Nu er kurverne sådanne ( se vedhæftet billede) Obs. det ændre sig selvfølgelig når der laves varmt vand.

Ydelse og tempertur kuver går op og ned.

: 05 nov 2012 20:36
af Martin2
Det ser bedre ud, syntes jeg. Ydelseskurven har ikke så store udsving som før.

P ser rigtigt ud. Når kedeltemperaturen hæves, daler ydelsen nogenlunde samtidig.

Kl. 19.05 daler ydelsen inden dit setpunkt på 60 grader er nået. Derfor kan du prøve at hæve I til fx 0.1. Vent en dags tid og aflæs kurverne.