Side 2 af 2

Tuning af 10 kW brænder

: 01 nov 2012 13:20
af Colt AR15
OK

Jeg tramper lidt videre i det. I min medleverede vejledning står der at: Indtast det aktuelle skorstenstræk, jo større træk, jo større tal.
Er der monteret trækstabilisator sættes skorstenstrækket til en værdi på 0-3.
Er der ikke monteret trækstabilisator sættes skorstenstrækket til en værdi på 3-10.
Gentages efter 14 dage hvis anlægget er nyt, ellers efter behov.
I den glimrende vejledning du linker til står der: Skorstenstrækket justeres så lav som muligt
Indsættes i AUTO beregning i styringen.
Typisk 0-1 i skorstens træk på en 10 kW brænder,
Jeg har rettet mig efter den første vejledning, men skal måske rette skorstenstrækket ned fra 3 til 1 ?

Og jeg regner ikke med at slå autoberegning fra.

Endnu engang tak for hjælpen

mvh
AE

Tuning af 10 kW brænder

: 01 nov 2012 13:40
af pille bruger
Du er midt i noget begrebs forvirring.
"Skorstenstræk", er en indstilling der giver flere piller i 10% indstillingen, i styringen i menupunkt "autoberegning",
og så det andet begreb "træk i skorstenen".
Er trækket i skorstenen højt, forbrændes pillerne på herden hurtigere end beregnet,
derfor skal der tilføres flere piller.
Er der monteret en trækstabilisator, og den er sat på 10 PA,
er det kun når flammen er for lille, at det er nødvendigt at hæve tilførslen af piller ved lav last,
at du skal øge parameteren "skorstenstræk" med en ad gangen.